台达变频器显示
PHL是什么故障
答:
变频器
内部高压直流母线连波电压过高(PHL)。按以下几个方面检查:1、电源输入异常所引起。2、检查电源电压是否正常。3、检查电源三相电压是否平衡。4、检查电源输入端点螺丝是否锁紧。5、是否三相电源机种只接单相电源或欠相直流滤波电容异常所引起。6、检查直流滤波电容是否已老化。
台达
45kw
变频器显示
OH错误怎样复位
答:
有复位触点,你短接一下就行。或者干脆断电复位。
台达
水泵
变频器
的
显示
屏上
出现
dEu是什么故障
答:
DEU是速度偏差故障代码,减轻负载,增加加减速时间试试,其他考虑是否机械问题,建议先排除下机械方面问题,再空载下先试运行,适当增加加减速时间。
台达变频器
指示灯通讯
答:
您要问的是
台达变频器
指示灯通讯不亮是什么原因?确认通信是否正常建立。根据查询豆丁网信息
显示
,检查PLC与变频器之间的通信状态指示灯,确认通信是否正常建立。可使用相关的Modbus指令,包括读取变频器的频率或写入目标频率,来进行通信测试。因此台达变频器指示灯通讯不亮是原因是确认通信是否正常建立。
台达变频器
突然停机
答:
台达变频器
突然停机的可能原因及解决方法 1、供电电源异常;解决办法是检查一下供电电源是否正常,然后重新启动设备。2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、电源中是否有较大的电磁谐波;解决办法:最好是用...
变频器
为什么
显示
电流过大且报警,用钳形表测不大(
台达
5.5KW变频器,1...
答:
变频器
报过流,实际电流不大。一般是变频器内部电流传感器,光偶、运算放大电路故障误报。参考:湖北家电维修网
台达
VFD-M 0.75KW
变频器
参数无法设定
答:
看看P76,如果是01,那就是参数只读,设为00即可。如果不是01,那有可能是键盘被锁了,解锁方法如下:
变频器
停电,按住enter键,变频器送电,大约5秒后,松开enter。
台达
电子拥有微型显像之技术,已成为视讯产品之先驱!微型显像光机无论是应用在高画质电视,或是家庭剧院之投影机,都为消费者提供了...
台达变频器
每次断电的时候总是
显示
码LU
答:
首先你要明白Lu的含义,Lu指的是欠压,当
变频器
的输入电压降低或者断电时候,由于变频器内部有大电容,不会使得变频器瞬间掉电,这时候变频器的电压检测电路就会检测到母线电压下降,当低于变频器的最低工作电压时就会报欠压,反之,当电网电压突然升高,高到一定程度,变频器就会报过压。在输入电压不变...
1,
5
千瓦主电可以接5,5千瓦的
台达变频器
吗
答:
从规范上来讲是不可以的,原因为:1.5KW的配线肯定是比较细的,承受不了
5
.5KW的电流。如果你的
变频器
下端的负载在1.5KW以内是可以临时接的,但是你变频器的负载超过1.5KW最好就不要接了,不然很容易出问题。
台达变频器
通电直接
显示
500.0,求大神指点
答:
首先你要把型号发上来。 一般不可能
显示
500.0, 应该是50.00还有可能。你还要看显示的数字代表什么? 是频率 电压 电流 还是转速。可以通过面板指示灯看到的。