77问答网
所有问题
当前搜索:
台达伺服显示AL011
台达伺服
报警
al011
怎么处理?
答:
"
AL011"是台达伺服驱动器的报警代码,表示传动轴卡死或过度载荷
。要处理这个报警,您需要按以下步骤操作:关闭电源:在处理报警前,请先关闭电源,以防止意外情况发生。检查设备:检查传动轴是否存在卡死或过度载荷。如果存在卡死或过度载荷,请尝试重新安装设备或调整加载。检查接线:检查连接到伺服驱动器的...
台达伺服
报警代码
al011
怎么回事
答:
是位置检出器异常
。解决方法如下:1、位置检出器接线错误百确认接线是否度遵循说明书内的建议线路。2、位置检专出器松脱检视驱动器上CN2与位置检出器接头。3、位置检出器接线不良检查驱动器上的CN2与伺服电机位置检出器两端接线是属否松脱。4、位置检出器损坏电机异常。
台达伺服
报警
al011
怎么处理?
答:
亲~您好啊。
台达伺服报警AL011表示为过压保护报警
,处理方法如下:1.
检查电源电压是否在额定范围内
。如果电源电压超出了额定范围,需要对电源进行修理或更换。2. 检查伺服驱动器和电机之间的连接是否松动或断开,需要重新连接或更换连接线。3. 检查伺服驱动器中电容电压是否稳定,因为过大的负载可能会导致...
台达伺服
编码器报警
AL011
,有时候过很长时间不报警,能正常运动,然后又...
答:
这怀疑是谐波原因导致的
,可以考虑把编码器线路可靠接地试试,也可以在编码器线路上加装磁环进行尝试。
台达伺服
故障代码
答:
AL011:编码器异常,编码器产生脉冲信号异常时动作
。AL012:校正异常。AL013:紧急停止:(P2-15、16、17---1)。AL014:反向极限异常:(p2-14、p2-15、p2-16设为0,断电重启)。AL015:正向极限异常。AL016:IGBT过热,IGBT温度过高时动作。AL017:参数内存异常。AL018:检测出器输出异常。AL...
台达伺服驱动器出现AL
.
011
怎么处理
答:
如果一通电就
出现
,就是驱动器有问题。如果运行一会出现就是负荷太重了。还有看电机的接线是否正确。
伺服驱动器
(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是...
台达伺服驱动器出现AL
.
011
怎么处理?
答:
如图所示,报警RL
011
,是编码器异常,处理方法见图。望采纳。。。请在此输入您的回答
台达伺服驱动器出现AL
.
011
怎么处理?
答:
如果一通电就
出现
,就是驱动器有问题。故障代码说明?谢谢朋友!
答:
AL008 异常脉冲控制指令 脉冲指令的输入频率超过硬件介面允许值时动作 AL009 位置控制误差过大 位置控制误差量大于设定允许值时动作 AL010 保留 保留
AL011
编码器异常 编码器产生脉冲信号异常时动作 AL012 校正异常 执行电气校正时校正值超越允许值时动作 AL013 紧急停...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
台达伺服驱动器AL011
台达伺服驱动报警AL011
台达A2伺服驱动AL011
台达伺服al011什么意思
台达伺服显示AL061
台达伺服电机al011报警
台达驱动器al011是什么故障
al048台达伺服报警
台达伺服报警一览表