77问答网
所有问题
当前搜索:
台达伺服报警13
伺服报警
AL013,AL014,AL015
答:
台达伺服报警
AL013,急停报警。常见于新机上电报警,默认为DI8,P2-17,出厂值021,不用时可改为0或常闭点121 如使用急停功能的话,需要复位后报警解除。AL014,负极限警告。常见于新机上电报警,默认为DI6,P2-15,出厂值022,不用时可改为0或常闭点122 如使用到极限功能,则需要检查限位开关状态...
台达伺服
驱动RLE
13
,,和RLE11
报警
,下电试过了,以前好用,现在怎么上下电...
答:
你的CN1 是不是接传感器了。。。AL
13
是到达极限位置 你试试把P2-15/16/17 设为0 AL11是编码器故障 看看你的编码器线是不是松了 或是坏了 换个编码器线吧
台达伺服
驱动器出现AL.013怎么处理
答:
伺服
驱动:ASDA-B2 第一次上电
报警
"AL013"紧急停止。查阅资料,设置:P2-15,P2-16,P2-17 三个参数百位数为1.
警报
解除。
台达
的b2系列私服一直
报警
rl~
13
怎么解决啊!
答:
我觉得你要找好新代控制线的接线图,以及相关参数设置。基本新的B2拿到手2-15:02-16:02-17:0p1-00:脉冲形式P1-01:控制模式P2-10:使能开启就可以用了。上位机对于位置误差反馈比较大
报警
一般是你要把
伺服驱动器
的A+A-B+B-Z+Z-也就是伺服驱动的器CN1上面的位置反馈的线子接到上位机上面。...
台达伺服
故障代码
答:
台达伺服
故障代码如下:AL001:过电流主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作。AL002:过电压主回路电压值高于规格值时动作。AL003:低电压主回路电压值低于规格电压时动作。AL004:电机匹配异常驱动器所对应的电机不对。AL005:回生异常回生控制作动异常时动作。AL006:过负荷电机及驱动器过负荷...
台达
asda一b2
驱动器报警
al.013
答:
伺服
驱动:ASDA-B2 第一次上电
报警
"AL013"紧急停止.查阅资料,设置:P2-15,P2-16,P2-17 三个参数百位数为1.
警报
解除。
伺服报警
显示E一130怎么解决?
答:
伺服
驱动器报警
代码E一130是是电机超速报警。
台达伺服电机报警
怎么回事?
答:
是位置检出器异常。解决方法如下 1、位置检出器接线错误百确认接线是否度遵循说明书内的建议线路。2、位置检专出器松脱检视
驱动器
上CN2与位置检出器接头。3、位置检出器接线不良检查驱动器上的CN2与
伺服
电机位置检出器两端接线是属否松脱。4、位置检出器损坏电机异常。
伺服驱动器
:有华中HSV-16-020
报警
问题A13请教各位老师有什么方法解决...
答:
13
号
报警
:当参数 Pr65主电源关断时欠电压报警触发选择设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数 Pr6D,主电源关断检测时间所设定的时间或者在
伺服
使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。1.主电源电压太低。发生瞬时失电。2.发生瞬时断电。3.电源容量太小。
台达
ASDA-AB
伺服驱动器
故障代码说明?谢谢朋友!
答:
AL006 过负荷 电机及
驱动器
过负荷时动作 AL007 过速度 电机控制速度超过正常速度过大时动作 AL008 异常脉冲控制指令 脉冲指令的输入频率超过硬件介面允许值时动作 AL009 位置控制误差过大 位置控制误差量大于设定允许值时动作 AL010 保留 保留 AL011 编码器异常 编...