77问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警设计规范
可燃气体
检测
报警设计规范
是什么?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2
可燃气体
的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测
报警设计规范
SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
可燃气体
检测
报警设计规范
是什么?
答:
1. 当前
可燃气体
检测
报警设计规范
已更新至2019版本,即《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB T 50493—2019。这一版本由原先的国家标准转变为推荐性标准,并经历了较大的内容修订。此外,可燃气体现已被纳入消防产品范畴,其相关产品的规定通常参照GB15322标准《可燃气体探测器》来执行。2. ...
可燃气体报警
器设置
规范
答:
1. 为确保石油化工企业的生产安全和/或人身安全,本
规范
制定了检测泄漏的
可燃气体
或有毒气体的浓度,并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生。2. 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测
报警设计
。在执行本规范时,还应符合现行的有关强制性标准规范的规定。3. 本规范中的可燃...
有关于
可燃气体报警
器的法条?
答:
1. 根据GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警设计规范
》,探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
油库罐区柴油气体检测报警器,
气体报警
器遵循的
规范
标准有哪些_百度知...
答:
气体报警
器在油库罐区中用于监测柴油等
可燃气体
的泄漏,确保人员和设施的安全。在
设计
和安装这些报警器时,必须遵循一系列的
规范
和标准,以确保其性能和可靠性。以下是一些相关的规范标准:1. 国家标准《可燃气体探测器》GB15322-2003:该标准参考了欧洲标准EN50054、EN50055、EN50056、EN50057、EN50058(...
什么是
可燃气体
一级
报警
和二级报警?
答:
应采用一级
报警
和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。报警设定值应根据下列规定确定:1根据本
规范
第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2
可燃气体
的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL。
可燃气体
及有毒气体检测
报警
器设置及管理要求
答:
在行业规范中,《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警设计规范
》(GB50493)虽未列入甲醇,但《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223)将其列为有毒气体。甲醇若以有毒气体处理,其短时接触容许浓度为50mg/m³,相对分子质量32,报警值为35ppm。若作为可燃气体,其爆炸下限为5.5%(...
室外使用可燃气体 需要
设计可燃气体报警
吗
答:
1)GBJ16-87《建筑
设计
防火
规范
》(2001年修订版)第10.3.2条:散发
可燃气体
、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏
报警
装置。2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4.6.11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,...
车间设置
可燃气体报警
依据哪个
规范
答:
《工作场所
可燃气体
检测
报警
装置设置
规范
》的规范号包括有:GB50493-2009和GBZ/T2232009
可燃气体
浓度
报警
器主机报警点设定值应设置多少
答:
通常,
可燃气体报警
器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
《城镇燃气设计规范》GB50028
可燃气体探测器联动规范
工业场所燃气报警器设计规范
可燃气体检测报警设置规范
石油化工火灾报警设计规范
报警器安装规范国标50493
有毒气体报警设置规范
石油化工报警器规范
天然气管道试运行投产规范