77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器440与电脑连接
西门子
变频器
mm
440和电脑连接
用什么线
答:
你好,
电脑和西门子的440变频器通讯的话应该是MODBUS
,需要用232转485:物理层:电脑(232口)---(232转485转换器)---变频器(485)协议层:电脑运行modbus调试软件,变频器对应的设置好参数 关于西门子MM440和西门子PLC的技术文档:http://www.con-star.com/support/ ...
笔记本电脑
怎么可以与西门子
变频器连接
答:
看你是什么样的变频器了,如果是MM440或6SE70,可以通过以下方式:
1、购买相应的变频器用DP模板,笔记本上装上CP5512或CP5711就可以连接
;2、通过PLC路由实现笔记本与变频器的连接;3、通过USB/RS485转换器与变频器上的RS485接口端子直接连接。
如何用
电脑
与mm
440变频器
通讯
答:
翻看产品手册买一个
连接
的通讯连接件就可以实现单台通讯了。或者你在电子市场买一个232转485的通讯转换块也可以。M440的I/O板上有2个端子是用来通讯的支持485通讯协议
如何用
电脑
与MM
440变频器
通讯
答:
你意思是用
电脑
上下载
440变频器
参数 一般用Drive Monitor软件 硬件:USB转485线
接变频器
·29 30端口 分清正负 软件设置选对com口就行
MM
440变频器
如何直接
连接PC
,需要些什么软件,如何设置参数等
答:
变频器
加通讯卡,
PC
上也加通讯卡,比如S7200变成软件就可以,当然你自己开发程序也可以
西门子MM420/430/
440变频器
参数备份到
笔记本
中的方法
答:
你好,starter 可以备份。串口可以
连接变频器
。但是你的
电脑
需要有串口接口或者串口转换器 CP5711 可以实现usb转dp网
西门子
变频器
报警输出端子 MM
440
答:
可以将
变频器
启动端子5串进去,即24V-18-20-5再接另一台的18-20-5 具体接线原理见下面的线路图:
starter与MM
440变频器
不能建立
连接
?
答:
通过Starter和MM4
连接
有三条链路可用。
PC
通过RS232(包括USB-232),使用连接电缆到BOP的链路。PC通过RS485转换模块,连接到端子29,30(430,
440
而言)链路。PC通过Profibus转接卡连接到MM4的DP模块。如果使用RS232(包括USB-232)连接到BOP链路,则使用PZD=4长度。该设置位置在P2012.1(BOP链路),P...
谁有西门子
440变频器
接线图,要求清晰的?
答:
如图。
西门子
440变频器
没有通信板怎么与
变频器连接
答:
1、首先用平头的小端子改锥,插入接线孔上方的孔内。2、其次可以把线接入,拔出改锥后,端子会把线压紧。3、最后即可
连接变频器
。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。