77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器用220v控制380v电机
220v的
三科
变频器
可以
控制380v电机
吗?
答:
一般情况下,
220V 的三科变频器不能直接控制 380V 的电机
。三科变频器是一种电力控制设备,用于调节电动机的转速和运行方式。它的输入电压和输出电压需要匹配,否则可能会导致设备损坏或运行不稳定。如果您需要控制 380V 的电机,建议使用输入电压为 380V 的变频器。同时,还需要注意电机的功率和变频器的...
220V
电能不能用在
380V变频器
上.来带动
380V的电动机
?我的变频器5.5KW...
答:
不能,电压低
。而且单相电流超的厉害,变频器保护会动作。
MM420变频器三相
380V的变频器
,用单相
220V
怎么调试?
答:
先用220V升380V变压器给变频器供电,
此时变频器会有输入缺相报警,但控制电路已经正常工作,便可进行电机参数、控制方式、通信设置等调试工作
。(注意,此种供电方式不可带电机运行。)变频器简介:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流...
请问
变频器的
输入是220的单相交流电,这个变频器能驱动
380伏的电机
...
答:
一般
220V
单相交流电变频器都有三相220V输出,如果是三相
380V
交流
电机
有三角形接法的,而且电机功率等于或小于变频器就可带动,
变频器的
频率最大也不可超过电机铭牌的频率,一般是50-60Hz。低频率也不能长时间运行,电机容易发热。
使用220v变频器
,输出就是三相220v,可使用
380v
,功率
电机
2.2kw三相异步...
答:
功率与
变频器
相符,当然可以。
220v变频器
接
380v电机
答:
如果你是小功率
的电机
,
380V
应该是星型接法的,改为三角形接法即可。
三相
220V
输出的
变频器
可以驱动三相
380V
(星形接法)
的电机
吗?如不行问...
答:
这样就可以形成多种组合。三相顾名思义就是A、B、C三根相(火)线,这三根线,两两之间的电压就是
380伏
,这个电压就叫线电压;三根相线任意一根与变压器中性点(就是三相公共连接点N)之间的电压就是
220伏
。你的交流异步
电机
是星星接法,那就只能用带有三相三线(或三相四线制)的变压器供电。
220V变频器
接
380V
三相
电机
怎么使力度加大?
答:
如果是单相
220V变频器
输出的是三相220V,使用三相
380V电机
的话,把电机接线由星形接法改成三角形接法就可以了,力矩等都不变。
380V电机
和
220V变频器
能配合
使用
吗?
答:
电机星形改为三角接法。直接接
220V变频器
输出。功率不变。其实这不叫做改接。220V变频器输出三相220V电源,电机改为三角后就是三相
220V电机
,当然能使用。这都是多少年前的问题了。
如何
用220V变频器
启动
380V电机
答:
220V电源给
变频器
后,可以输出3像
的220伏
电压,如果要三相电机正常工作,那就要在三相的情况下让电机可以启动,也就是380V原绕组是星接的电机改角接即可
380V电机
如果原来的接法就是角接,那么220V电压不论星接角接都带不动它,楼主要注意它的铭牌,如果标注“380V星 220V角”这种就是可以接220V的三相...