77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器显示母线欠压
为什么英威腾
变频器
带电机
母线欠压
,不带电机不欠压?
答:
大概率是预充电回路出问题了
。可能是预充电回路上完电之后主回路的接触器没有吸合,在空载的时候,因为电流小不会吧母线电压拉低很多,一旦带载就把母线电压拉低到欠压状态。
检查一下变频器预充电回路
吧!
三晶
变频器
8000系列故障E009 直流
母线欠电压
,上电启动运行到20HZ面板...
答:
2,
变频器内部直流接触器未吸合
也会导致这个情况。
英威腾gd200
变频器母线欠压
答:
母线欠压的可能原因:
1、电网电压偏低
;2、
预充电回路故障
;3、电网波动较大,瞬间低电压。
acs880
变频器
直流回路
欠压
是怎么回事
答:
电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障
。根据CSDN博客资料显示,acs880变频器直流回路欠压,
此种故障的原理是直流回路的直流电压不足
,其故障的原因是电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。ABBACS800变频器直流母线欠电压故障维修过程:到达维修现场,首先检查变频器主电源供电是否正常,变频器的...
台凌
变频器显示
E010故障代码是什么意思
答:
台凌
变频器显示
E010故障代码是
母线欠压
,检查电网电压是否正常.
三科
变频器显示
E-07故障码是什么意思?
答:
母线欠压
,基本上不是输入电压异常了就是接触器没有吸合。你干脆直接联系三科
变频器
的生产厂家,会有技术人员帮你搞定的。
通用
变频器
的过压、
欠压
、过流故障原因
答:
3.
欠电压
(Uu)主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流
母线
电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而
出现欠压
问题。
艾默生
变频器
报poff什么故障
答:
艾默生
变频器
报警POFF是欠压故障 直流
母线欠压
要是输入电源正常 那就是检测电路板有问题
欧华
变频器
em580
母线
电压不够怎么解决?
答:
母线
电压不够,关键还是要看什么原因导致的,如果是电源电压不够,那就只能是想办法提升电源电压,比方说,升压变压器,或者是是稳压器。如果是
变频器
自身的硬件问题,那就联系变频器厂家或专业维修变频器的人,来对变频器进线检测;如果是负载的问题,那就要检查负载是否卡住。变频器 ...
变频器显示欠压
是什么原因
答:
电源电压不足,一般是低于
变频器
的额定输入电压的15%及其以下,或者是变频器的误报警,也有可能是变频器的电压检测电路,或者是硬件损坏导致的。这个自己可以跟踪一下变频器所用电源的电压,看是否是真的过低,如果电源电压正常,那就找专业人士进行检测。