77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器故障代码oc1
变频器
出现
OC1
是什么
故障
答:
从代码来看,
OC1应该是加速过电流故障,复位无效,说明故障不是偶发性的原因导致的
。变频器过电流故障一般是由于变频器的加减速时间设定太短、负载突变、负荷分配不均匀、输出短路等原因引起的。通常的解决办法是延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等。如果...
变频器oc1
是什么
故障码
答:
加速时过电流。
变频器显示OC1表示输出电路出现了过流故障
。过电流是由多种原因引起的,如输出电路短路、电机过载或电机损坏等。当变频器检测到输出电路中的电流超过了设定的安全范围时,会触发OC1故障码。故障会导致设备无法正常工作,甚至对设备造成损坏。
变频器OC1
是什么意思?
答:
当变频器报OC1错误时,首先需要检查故障原因。
可能是由于过载、过热、过电流或短路导致的故障
。检查电机负载是否正常,确保没有异常情况。同时,检查电源电压是否稳定,是否有电压波动。如果发现任何异常情况,应及时解决。一旦确认故障原因并解决后,可以尝试重新启动变频器。首先,关闭变频器电源。等待一段时...
变频器一
起动就显示
OC1
.撤了电机线起动正常检查电机和机械部份都没有...
答:
OC1一般是表示电动机在启动的过程中出现过电流,专业描述为“加速中过电流”
。换一个小的电动机就可以,正好说明是这个情况。因为小电机的启动电流小,变频器可以承受,就不会报过电流故障。大一点的电动机,启动电流大一些,可能超出了变频器设置的过载阈值,变频器就启动报过电流故障了。一般的,OC2...
变频器oc1
怎么解决
答:
变频器OC1一般是启动过电流
。如果负载没有卡死的情况,电机也良好。可以把加速时间调长一些。如果仍不能运行,则说明变频器不良,不能带负载了。需维修。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流...
三菱
变频器
F700系列
故障代码
E.
OC1
如何处理
答:
操作面板显示E.
OC1
加速时过电流 名 称 加速时过电流切断 内 容 加速运行中,当
变频器
输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。检查要点 1.是否为急加速运行。2.用于升降的下降加速时间是否过长。3.是否存在输出短路、接地现象。4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3...
lnvt
变频器
CHF100A-011G/015P-4显示
OC1
是什么
故障
答:
英威腾lnvt
变频器
CHF100A显示
OC1
是加速运行时发生了过电流现象.检查处理方法看下面图片.
英威腾
变频器
报警
oc1
答:
OC1
就是英威腾
变频器
报警过电流,要看电动机有无卡住或短路现象。
故障
解除了后复位变频器或断变频器电源几分钟再重新上电。
电机缺相,
变频器故障
显示0C1,电机线圈接线端子烧断一相
答:
中国五工
变频器
系统控制专家为你解答:电机坏了,1;肯定电机的线圈短路没有断路,电流剧增,超过的变频的额定电流,肯定变频器会出现过流报警。2;肯定电机的线圈有一相开路,缺相运行电流剧增,超过的变频的额定电流,肯定变频器会出现过流报警。
veich
变频器
显示
oc1
是什么
故障
答:
veich
变频器
显示
oc1
可能有以下原因:加速时间设置过短;瞬停后,对还在运转中的电机进行启动;V/F 曲线设定不适或转矩提升值过高;变频器容量偏小;建议延长加速时间;建议等电机完全停止后再启动或将[E-30]设定为“2”;建议重新设定V/F 曲线或转矩提升值;建议选用容量等级匹配的变频器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器报警oc1
变频器提示oc1
变频器显示oc1什么意思
变频器出现oc1怎样恢复
变频器 oc1报警原因
报警oc1
变频器故障代码大全图oc1
变频器报警代码OC1
变频器故障代码CEI