77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器常见故障100例
变频器常见故障
答:
某变频器有
故障
,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电...
变频器的常见故障
和具体解决方案都有那些那?
答:
变频器的
小
故障
解析:1、整流模块损坏 通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。 2、逆变模块损坏 通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块...
变频器故障
分析
答:
首先可以通过测量
变频器的
主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判定IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了
故障
。假如减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生...
安川
变频器的故障
有那些?
答:
安川
变频器的常见故障
1 开关电源损坏开关电源损坏是众多变频器最常见
的故障
,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后...
变频器
驱动电路
常见故障
及解决方案?
答:
基本可以判断此
变频器的
驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有
100
%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开,中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏,下面就讲...
注塑机
变频器的常见
问题
答:
1、注塑机变频器频率无变化:由于变频器采用注塑机阀控电流信号进行调速,变频器运行后出现频率显示为0.0(有
的变频器
显示为0)现象,其主要原因为信号极性接反;信号取错;信号接线端口与参数设定不符;注塑机辅助电源
故障
等,出现这种故障应先查明注塑机阀控制的类别是电流信号、电压信号还是脉冲控制信号(...
Acs580
变频器故障
7086如何解决?
答:
变频器常见故障
及解决方法:1、过流故障 过电流故障一般可分为加速、减速和恒速过电流。主要原因是起动加速时间太短,负荷突然增加,逆变器输出短路,负荷分配不均,逆变器与电机容量不匹配,内部整流侧或逆变器侧元件损坏,电源缺相,输出断线,电机内部故障,接地故障。等。检修方法如下:故障检查时,先...
变频器
有显示没有输出是什么回事?
答:
\r\n在
变频器
说明书中对OC
故障的
说明,大致有以下几种解释:负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC故障;变频器输出模块短路;变频器过电流;负载过大;加、减速时间太短\r\n\r\n等。有的机型中不以OC来标注此类故障,用负载侧短路、变频器过负载、有严重接地故障等来说明,这当然是OC故障的别名。\r\n而有的...
谁有西门子
变频器的故障
表,发个吧
答:
寸FX 和GX
的变频器
应接入制动电阻。Off2F0003欠电压♦ 供电电源
故障
。♦ 冲击负载超过了规定的限定值。检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。3. 使能动态缓冲(P1240=2)Off2F0004变频器过温♦ 冷却风量不足♦ 环境温度过高...
变频器故障
处理
答:
但由于过去的遗留的旧观念和态度,人们在实际应用中,仍然对国产变频器的性能和质量有较深的怀疑和偏见,故目前制约着国产变频器推广和应用。但国产变频器以其低价格,维修方便、配件供应及时等优点,正在逐渐被国内企业技术人员认可和接纳。22.
变频器的常见故障
及维修对策 目前,大多数国内企业中,由于维修人员素质、能力...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器故障处理及其维修经验
变频器常见故障一般有
变频器故障的常见原因及解决方法
变频器报警frn是什么意思
sy8200h变频器说明书下载
变频器故障代码对照表
变频器故障LI
变频器显示接地故障怎样排除
怎样查变频器故障代码