变频器带不动电机原因
1.5kw的
变频器带不动
0.75
电机
是什么
原因
?
答:
1、检查下手动抱闸释放的螺丝是不是没有松开,螺丝是不是强制将抱闸机构锁死了
。2、用变频器驱动电机时,电机抱闸电源线要将电机出厂时从三根主接线柱子上短接的线拆掉,再单独从电机外面引380V电缆接入,并做好接触器通断控制。
变频器
调低速
带不动电机
怎么办?
答:
变频器
本身输出的不是标准的正弦波,是把母线上的直流通过PWM斩波后,利用很多个脉冲方波来模拟的正弦波,在低速的时候,因为脉冲方波的个数少了,所以模拟出来的正弦波严重失真了,而异步
电机
设计时候是按照正弦波来供电才可以正常运行的,这样当然会直接引起低速时候电机扭矩变差而
带不动
负载了,这个是世界性...
...但是
带不动
1.5KW的
电机
,是什么
原因
啊?这
变频器
是V/F控制的。_百度...
答:
首先说的是变频器和电机功率不匹配
,大功率变频器带小电机有时会引起电机堵转,但并不是带不动,恰恰是因为励磁电流过大导致检测回路发现电机电流过大误报堵转。并不是变频器的问题,你可以找一个5.5KW或7.5千瓦的马达再试试。
变频器
控制
电机
没有劲是什么
原因
_百度问一问
答:
1、加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。2、
V/F比值过大
这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决...
...
变频器
有输出,但是电机只要负载大点就拖
不动电机
怎么处理,负载轻时...
答:
负载过重或电源电压过低,
变频器
参数设置有问题。或三相异步
电动机
有问题。
变频器带不动电动机
~但是手可以转动电动机!频率上去了~电动机响不转...
答:
1、按负载运行所需要的制动功率配用!2、但是负载的制动功率不清楚,可以按
电机
的功率、
变频器
的功率推算出一个保护变频器的方案配用;
2.2的
变频器带
1.5的
电机
不够力是怎么回事
答:
1、电机堵转(过载),2、
变频器电机
参数组未设置,3、变频器工作在低频,电机转矩太小,不足以驱动负载,以致电机过载,变频器保护
ABB
变频器
ACS510-01-07A2-4
带不动电机
转动,可能存在哪些
原因
答:
可能的
原因
:最大带额定电流为7.2A,若
电机
额定电流过大,会报过流;
带不动
也可能是电机所带负载过重,空载试运一下。再就是
变频器
输出有问题
西门子M440小功率
变频器
驱动
电机
,带上负载正常应为频率2HZ,电流0.61...
答:
转矩不够, 工作频率2HZ, 有些
变频器
能够通过修改参数来实现低频电压提升, 你可以查一查有没有这个选项
想用
变频器
传动带有改善功率因数用电容器的
电机
,电机却
不动
,想了解下...
答:
变频器
后面是不
能带
容性负载的,
原因
是容性负载在变频器停机后会放电,这些电就会施加到变频器的逆变模块,导致变频器的逆变模块损毁。其次,
电动机
是不是单相的,一般的单相电动机才会有启动电容。变频器是不能拖动单相负载的。原因是变频器输出是三相的,如果是比较好的品牌的变频器,会报故障,即使不...