77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器对应电机功率
请问一下 30KW的水泵由50HZ频率降到40HZ运行,
功率
会降到多少,如何计算...
答:
可以推算出,在40HZ的情况下,该水泵的实际压力只有6转速(频率)的平方成正比bar,有水泵的相似性定律:扬程与转速(频率)的平方成正比,
功率
与转速(频率)的立方成正比,得出此时的水泵实际功率大致为25.6Kw 水泵的流量也下降了,大约只有原来的80 ...
380V
变频器
如何接200v
电机
答:
将
变频器
基本频率设为114HZ,额定电压设为380V,上限频率设为60HZ.最大频率也设为60HZ即可.这样调到最大60HZ时变频器输出的就是200V的电压.变频器最好比
电机功率
大一个等级 有些日本电机是200V的,同样功率下200V的电机要比380V的电流大,所以一般不能直接用380V的变频器去拖动200V的电机,虽然通过...
请教大侠,ABB 550
变频器
用电位器给定的PID控制,手册上的给定值1选择...
答:
9906输入
电机
额定I <参考值110A>. 9907输入电机额定f50HZ. 9908输入电机额定转速<参考值2980二极> 9909输入电机额定
功率
50kw.压力信号正接
变频器
AI2 负接变频器AGND 如果有pLc控制 传感器伩号正接24v电源. 信号负接pLc的IIN.pLc的com接变频器的AI2. 输入输出三相电.变频器下端有代码.其它代码...
三相2.2干瓦改用单相
变频器
用多大
答:
总电流)由三相整流桥分担,现在单相输入,总电流就由两相整流桥分担,所以同一
功率
等级的单相和三相整流器,单相的相电流要比三相的大得多(根号三倍)。原来三相2.2KW的电流大概在5.5左右,单相同等电流
对应
的功率在0.75-1.1KW左右,轻载可当1.1的用,重载的话只能带0.75KW的
电机
。
谁有西门子
变频器
的故障表,发个吧
答:
1.
电动机的功率
(P0307)必须与
变频器
的功率(P0206)相
对应
。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载...
三菱PLCRS485模块和三菱
变频器
通信的时候,SD/RD两个指示只有SD闪烁一下...
答:
2,波特率,地址之类的没有调整对。3、SD是发送数据的指示灯,数据接收出现问题了,是发送和接收接反了。4、三菱
变频器
可内置各种类型的通讯选件,如用于复CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有
对应
的...
台达VFD055M43A
变频器
如何调速
答:
变频电动机
由传统的鼠笼式电动机发展而来,把传统的
电机
风机改为独立出来的风机,并且提高了电机绕组的绝缘性能。在要求不高的场合如小
功率
和频率在额定工作频率工作情况下,可以用普通鼠笼电动机代替。
变频器
有三种操作方式:第一,面板启动,就是所有的参数和功能都是通过面板操作完成;第二,端子启动,...
新国标一级能效
电机
型号
答:
或者采用IE2
电机
加
变频器
这一替代方案。从2017年1月1日起:必须在0.75kW至375kW额定
功率
范围内,保持法规规定的最低能效等级IE3;或者采用IE2电机加变频器这一替代方案。四、电机能效等级国标与新标准对比三相异步
电动机
在各国都有自己的能效标准,国际通用的标准为IEC标准,在中国有新国标和老国标,很多...
丹佛斯的
变频器
怎么突然启动不了30kW的
电机
!
答:
如果真的是力不够,那可能是
电机功率
小了或者负载摩擦大了,可以换个大点的电机试试或者检查机械是不是有问题。另外
变频器
参数的电机控制方式,不知道丹佛斯的有没有,如果有,可以换一种控制方式试试。追问:一般的变频器参数的电机控制方式有哪几种的啊?比较常用的是哪种~~~回答:VVC 是电压矢量...
变频器
不运行怎么回事
答:
变频器
工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。如你所述,可以看到运行灯亮,但是
电机
不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为ABB变频器...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
75
76
涓嬩竴椤
74
其他人还搜