变频器启动电机没反应
变频器
运行灯亮,
电机
不运行是什么原因?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,
可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象
。此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
变频器
不
启动电机
是什么原因?
答:
主要原因有:
1、检查主回路、二次回路。有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等
。2、
电机问题
。检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。3、
电机所带负载过载了
。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。4、
变频器参数不对
。参数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线...
变频器
运行后
电机
不转动怎么办?
答:
1、看变频器运行,输出频率多少、电压、电流分别多少。如果没有频率输出,
那说明是变频器本身参数设定问题,或者频率信号没有给过来(有启动没有频率给定
)。2、如果变频器有频率、电流输出,电机不转;这种情况,先把电机负载脱开,再启动变频器,给定频率逐步升高,电机应该能转动了。3、电机已经完全脱...
变频器启动电机
不转是怎么回事? 电机正常,变频器输出电压正常,测三相间...
答:
变频器启动电机不转原因:变频器参数不对
。参数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线、启停方式等。变频器的频率信号也是可以分为本地面板给定,外部端子给定以及通讯方式给定,当变频器同时满足运行信号给定和频率信号给定且频率值不为0(频率最好设置为10HZ以上方便观察)的...
变频器
通电
启动
之后,
电机没
有转,变频器和制动电阻发热是怎么回事...
答:
内部IGBT模块损坏
,也就是说内部制动的一个大功率IGBT坏了,如果是分立元件,可以更换掉,如果是模块,就要更换整个模块。
变频器
显示负载功率,为什么
电机
不转?
答:
电机内部出现故障。例如,电机内部的轴承、绕组等可能出现损坏,导致电机无法正常转动。电机所带动的负载过大。如果电机所带动的负载过大,超出了电机的承受能力,那么电机就无法正常转动。电机控制参数设置不当。例如,电机的启动电流、启动转矩等参数设置不当,可能导致电机无法正常启动。
变频器故障
。变频器...
变频器
怎么
起动
不了
电机
?
答:
变频器起动
不了
电机
可能有以下几个原因:电源故障:检查变频器的电源是否正常供电,确保电源电压符合变频器的额定电压要求。电机接线错误:检查电机的接线是否正确,确保电机的三相线与变频器的输出端子相连。参数设置错误:检查变频器的参数设置是否正确,包括电机额定功率、额定电流、额定转速等参数,确保与实际...
丹佛斯
变频器起动
后
电机
转不动什么原因?
答:
比较可能的原因有:1、
电机
有问题;2、电机与
变频器
的连接导线有问题;3、变频器方面的问题,比方说功率选小了,
启动
转矩不够,或者是变频器自身的硬件故障等等。这个需要用排除法,逐一进行排除。一、过流故障 过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生...
变频器
用在普通电机上能用,用在
变频电机
上就不能用是怎么回事
答:
1、变频器参数设置不正确:面板启动的参数设置成了端子启动,或者是端子启动相对应的参数设置有误,可以将参数初始化后重新设置下参数
电机
即可正常运转。2、变频器自身有故障:变频器自身已损坏,输入端的整流桥损坏了,变频器是无法启动的,电机肯定是无法运转;又或者变频器的输出端IGBT损坏,
变频器启动
后...
变频器启动
后,
电机
应该启动但是不启动是为什么
答:
1、看频率有没有达到要求。 2、看输出线有没有断线。3、摇测
电机
通断与绝缘。4、根据
变频
代码查说明