变频器停机频率减不到零
变频器停机
后
频率不
归零是什么原因
答:
你说的变频器停机,可能只是把频率降到0Hz,模拟量给定到最小后,可能还有一个很小的电压,
可以调一下模拟量的零漂就行
,望采纳!
变频器停机
后
频率不
归零,电机还在低速运转是什么原因
答:
如果是一直存在,可能变频器坏了
。如果是低速运行一段时间,后停了,可能是变频器设置为停机为减速停机,不是自由停车,也就是停机时减速停机。可在变频器中设置。
罗宾康
变频器
面板现实DECL(变频器正常减速),
频率
无法降至零,有哪些原因...
答:
只是减速操作,而没有
停机
,那么应该是
变频器
里设置的“最低
频率
”在起作用。因为罗宾康基本都是用的风机和水泵上,这两种负载不应该长时间在很低频率工作,一般都会设置3-15hz的最低频率保护。那么,即使你的设定频率在最低频率以下,变频器也只会工作在最低频率上。如果你停机,能够正常停下来。那么...
变频器
运行后
频率
给定值会突然跳
到零
然后又回到给定值,这有哪些因素导...
答:
如果由面板控制,没有发生类似情况,请检查外部控制信号是否正常
。如果由面板控制,也会发生频率跳到0,再恢复给定值,则是变频器本身有问题。需要送修
怎样让
变频器频率
降低到一定值后直接跳
到0
答:
设置频率下限和下限运行方式就可以
,比如下限频率设定5HZ,下限频率运行方式设定为停机,这个时候只要运行频率低于5HZ就停止输出。
?
变频器
给个
停止
信号后,它的输出
频率
会慢慢减小至零,也就是说给停止信 ...
答:
可以,把
变频器
的减速时间降到最小就可以了。不过,如果负载惯性比较大的情况下,可能会导致变频器的损坏,此时,建议加制动单元+制动电阻(7.5KW以下变频器只加制动电阻就可以。)
abb
变频器停机频率
下不来
答:
原因是过载故障,包括
变频
过载和电机器过载,是加速时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的,可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。
施耐德ATV303
变频器频率不
能降为0HZ
答:
是用的变位器控制吗?可能变位器不太准,如果要降
到0
HZ,可以直接用外接的开关直接关掉的吧?
单位采购了一批施耐德ATV71
变频器
,有两台最低
频率
无法设置为零,其他...
答:
你看看1.2监视下,有个输入/输出映像,找一个模拟量的输入,看看是不是有模拟量给定进去了。你注意一下电位计是不是调回到零位。默认的时候模拟量输入是AI1通道有效,也就是0-10V。通过本地电位计控制。
变频器
控制电机
停机
时需要先置零吗?
答:
不需要的。直接按下
变频器
控制面板上的STOP按键,或者是外接的
停止
按钮,变频器就会按照其参数设置的方式进行
停机
,而不需要先把变频器的输出
频率
调整为零。一、变频器停车方式 变频器接收到停机命令后从运行状态转入到停机状态,通常有以下几种方式。1、减速停机 变频器接到停机命令后,按照减速时间逐步...