77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器为什么会烧掉
为何变频器
在工作的时候会无缘无故的
烧掉
?
答:
像这种情况,一般是有两种可能的原因导致的,
一种是电源里面有浪涌之类的,变频器来不及保护,把变频器烧毁了,另一种是电源中的高次谐波太大
,导致变频器烧毁。像这种情况,建议加装MLAD-VR-SR变频器输入电抗器试试。一、变频器频繁烧毁原因 变频器烧坏的原因与生产环境有很大关系,主要有以下几种:1...
三个变频器在一起并联,
为什么
送电会把中间位置的
变频器烧掉
?
答:
送电会把中间位置的变频器烧掉的原因可能有以下几个:电源电压不稳定:如果电源电压不稳定
,可能会导致中间位置的变频器无法正常工作,进而烧掉。
电流过大
:如果三个变频器的负载不均衡,中间位置的变频器可能承受了过大的电流,超出了其额定工作范围,从而烧掉。
电路故障
:中间位置的变频器可能存在电路故障...
变频器
在
什么
情况下
会烧掉
答:
1,
输入电压是否正常。比如电源电压过高
;比如额定220VAC的变频器接了380V。2,是否有异物掉入变频器内部?3,接线是否正常?例如电源线是否接错?
变频器
有过电流保护,
为啥
还经常烧
答:
照你说的这个情况来看,
主要估计是你电机选的功率偏小,实际负载过重而烧掉的
,应该跟变频器没太大关系,因为一般情况下,变频器的输出电流的大小是有负载决定而不是由变频器本身决定的,所以你可以考虑更换下你们的电机功率,然后在选择合适的匹配的变频器。主要应该能解决你这个现象。希望能对你有所帮...
为什么变频器
工作的时候容易烧电机?
答:
1.负载重
,运行电流超过电机的额定电流;2.变频器的电流保护超过电机的额定电流,检查参数设置;
格兰仕
变频
驱动板
为什么会烧掉
答:
主要有以下几种原因:1.由于电机惯性运行产生的返回电流,
变频器
的主输出电路没有及时或完全与控制电路隔离。2.强电的干扰会导致电路板和模块
烧毁
。3.变频器在阴雨天气被雷击也极有可能导致损坏,原因也是过高的输入电压导致的。
变频器
充电电阻
烧掉
是
什么
原因引起的?
答:
如果触点材质不好,那接触电阻就会较大,充电电阻就没有完全短路。这样触点电阻就会与充电电阻形成并联关系,久而久之就
会烧掉
。
变频器
电源板坏一般是
什么
引起的?
答:
如果灰尘太大,就是热的,本身板子上的电子元器件特别多,工作起来会很热,如果灰尘太大乎上了就容易
烧了
!乎的是碳粉呢就如意短路
烧掉
!还有就要看你
变频器
的内部结构了,我们的变频器是在输入端加上了可控硅,也就是晶闸管。驱动信号是从板子上进来的,如果输入端的晶闸管坏了容易把板子触发弄坏。
5.5千瓦的富士
变频器
水泥电阻老是
烧掉
是
什么
原因
答:
富士
变频器
全称为“富士交流变频调速器”,是由富士电机株式会社研发、生产、销售的世界知名变频器品牌之一,5.5千瓦的富士变频器水泥电阻老是
烧掉
是因为电阻的阻值不合适,在世界各地占有率比较高。主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。富士变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、...
我有一个客户,每次打雷就跳闸,合闸之后
变频器
的模块就
烧掉
了和防雷有...
答:
在
变频器
中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的雷电吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷针(选件),或有按规范要求在离变频器20m的...