答:
1、采用2500V摇表
。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
变压器绝缘怎么测
?
答:
1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;2、测量电压
。根据变压器一、二次绕组电压等级选择合适电压等级的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组及对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对一次绕组及地的绝缘电...
如何
用摇表测试
变压器
答:
使用摇表进行变压器绝缘测试是一个关键步骤,首先确保选用的摇表为2500V,检查其0位和无穷大指示正常
。测试过程分为两部分:测量高压与低压绕组间的绝缘。1. 首先,高压绕组三相短路后连接到摇表的L端,低压绕组接地后接至E端。以每分钟120转的速度摇动摇表,分别在15秒和60秒时读取电阻值,记为R15和R6...
怎样测量变压器
的
绝缘
?好坏如何判断?
答:
测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表
。接线方法:当测量高压线圈或低压线圈对外壳绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端或低压线圈端。“接地”端子接变压器外壳。当测量高压线圈对低压线圈绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高...
变压器如何测绝缘
?
答:
1、测量变压器绝缘电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表
。2、测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。3、测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。
变压器铁芯
应该
怎样
进行
绝缘
摇测?
答:
用摇表一端接
铁芯
,一端接地,直接摇测就可以。
这种
变压器怎么测绝缘
?
答:
1.将
变压器
高、低压两侧开关拉开,使变压器停止运行。2.将
绝缘
电阻测定器的两根线,一端接到变压器的套管导线上,另一端接到变压器的外壳和接地线上。3.以每分钟120转的速度摇动电阻测定器的手柄,此时仪表刻度盘上即可读出电阻数值,这个数值便是变压器的绝缘电阻数。
干式
变压器怎么测量铁芯绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其
绝缘
电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
变压器铁芯
夹件
绝缘
电阻标准
答:
1、新安装或检修后和长期停用(三周)的
变压器
投入运行前应
测绝缘
。2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。3、...
怎么
用绝缘电阻表
测量绝缘
电阻?
答:
3、
测量变压器
各相线圈
绝缘
电阻 测量各相线圈对地绝缘电阻时,将绕组的导线接摇表(L)接线柱,将设备外壳和
铁芯
接摇表(E)接线柱,瓷瓶外表接于(G)接线柱。测量方法如图所示。测量绕组的相间绝缘电阻时,用摇表的(L)接线柱和(E)接线柱分别接任意两根导线,分别测量相间绝缘电阻。4、测量电缆的...