77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器距离民房规定
变压器
与住宅之间的安全
距离
是多少?
答:
1. 根据国家标准GB 50053-94,《10kV及以下变电所设计规范》,
户外油浸式变压器应与任何建筑物保持5米以上的距离
。2. 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006表3.4.1,户外油浸式变压器应与民用建筑保持6米以上的安全距离。3. 考虑电压、散热、噪声、辐射等因素,确定变压器与住宅的安全距离。例如,S1...
变压器
离房间
3米
有影响么
答:
没有影响。根据《电力工程电气设计手册》规定信息显示,
居民区的变压器距离民房不得小于3米
,3米之外没有触电和电磁辐射的危险,变压器已经采取了屏蔽措施,电流产生的磁场基本已经被屏蔽掉,往外发出的磁场已经不足以对人体产生影响。
农村
变压器距离民房规定
答:
农村变压器距离民房规定具体如下:
1、农村变压器离居民房最少5米相对安全
。农村的变压器一般为半露天小型变电所,电压在10千伏以下的距离应在5米以上,厂矿、城镇等人口密集地区可略小于以上规定。2、变压器与民房的距离应按技术规程确定,正规电力部门可选择最合理的距离安装,但
距离不可小于国家规定
。村里...
变压器
与住宅之间的安全
距离
是多少?
答:
按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4.1规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上 变压器离住宅的安全距离,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端电...
我们那要装个新
变压器
,这个变压器离村民
民房
太近,离路又近,有没有危 ...
答:
距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米
。根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:1、
室内变压器:100至1000千伏安
,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。1250千伏安及以上,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁...
法律
规定变压器距离民房
的距离?
答:
一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上,35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上,箱式变电站距居民住宅5米以上。10千伏的电器设备离建筑物距离最少为
3米
。100千伏以上为电磁强辐射工程,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。
农村安装
变压器
离
民房
多远合适
答:
农村的变压器一般为半露天小型变电所,电压在10千伏以下的距离应在5米以上,厂矿、城镇等人口密集地区可略小于以上规定。变压器与民房的距离应按技术规程确定,正规电力部门可选择最合理的距离安装,
但距离不可小于国家规定
。农村申请变压器需要的条件如下:1、如果是申请安装公变,需要提供村委会证明该村电不...
变压器距民房
的安全
距离
是多少?
答:
户外油浸式
变压器
与住宅的
距离
宜保持在10米以上。\r\n距建筑物的水平安全距离如下:\r\n1kV以下:1.0米;\r\n1kV-10kV:1.5米,\r\n35kV:3.0米,\r\n66kV-110kV:4.0米,\r\n154kV-220kV:5.0米,\r\n330kV:6.0米,\r\n500kV:8.5米。\r\n电力设施保护条例》第五条
规
...
变压器
离房间安全
距离
是多少?
答:
变压器3米之内主要是噪音对人产生的影响,
根据规定居民区的变压器距离民房不得小于3米
,也即3米之外没有触电和电磁辐射的危险。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而...
住宅区里
变压器
离住户安全
距离
是多少?
答:
在《架空配电线路设计技术规程》第10.0.2条
规定
,导线与居民区地面的垂直距离不小于6.5米...第10.0.4条规定,线路边线与永久建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于1.5米...;如果按这条套,
变压器距离民房
70厘米,显然是小了一点;据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器离房屋几米合法
变压器距离住宅距离国家标准
乡村变压器离房子几米
变压器距离房屋太近案例
变压器距离居民楼安全距离
变压器和楼房的距离
箱式变压器距离民房规定
变压器距离住户多远
变压器应距离民房有多远