答:
通常情况下,变压器联结组别与电压比成正比。例如,
如果变压器的高压绕组电压为220伏,低压绕组电压为110伏,那么变压器的电压比就是2:1
。如果变压器联结组别为Delta-Delta,那么变压器的电压比就是3:1。变压器联结组别还可能影响变压器的电流变比。例如,如果变压器联结组别为Star-Delta,那么变压器的电流变比...
三相
变压器
一二次侧不同
组别
变比k的求法解释
答:
你说的是用单相法做变比试验时的计算变比,
如星角接线变压器变比K=U1线/U2线,用单相法试验时是相电压之比U1相/U2相,因为U1相=U1线/√3
,U2相=U2线,所以U1相/U2相=U1线/√3/U2线=K/√3。也就是说当星角变压器变比为K,当用单相法做变比试验时(通常变比电桥都是单相法),计算变比为K...
如何
用向量求
变压器
联结
组别
答:
你好,由此可见,按节能负荷率
计算变压器
的容量,要小于按最佳负荷率所
计算的变压器
的容量,这样不但年电能损耗小且一次性投资省。C、按变压器的经济负荷率计算容量?上节分析可知按年有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj计算变压器的容量有利于节省初投资。然而相当于二班制运行特点的高层建筑中的配电变压器...
...三相
变压器
的连接
组别
为Y,d11,一次侧、二次侧电压分别为10KV、400V...
答:
要注意变压器的额定电压是线电压,而计算变比时采用相电压,所以首先应该转化成相电压再计算
。星形连接的线电压与相电压关系是:线电压=相电压*根号3,三角形形连接的线电压与相电压关系是:线电压=相电压,所以:变比=(一次侧相电压)/(二次侧相电压)=(一次侧相电压/根号3)/(二次侧相电压)=(...
知道
变压器
连接
组别
有什么用
答:
变压器
的容量是指高压侧或低压侧三相绕组的总容量(两卷变两侧容量相同;一般情况下各侧容量相等,也有特殊情况,但只在三卷变中出现),当知道变压器各侧的容量S和额定线电压U,就可以根据公式S=√3UI算出其额定线电流I:高压侧额定电流I1=S/√3U1=1600/(√3×10)=92 A 低压侧额定电流I2...
节能
变压器
公式
如何计算
,比例;
答:
3.
计算
三相总功率:11KW X 3相 = 33KW(
变压器
三相总功率)三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时...
简述
如何
用钟点法写出
变压器
的连接
组别
数?
答:
你是要详细的接线图吗?如果只是用钟点法那很简单,把输入作12点,输出滞后30度就是1点,即1组,60度就是2组,余类推。滞后180度是6点即6组,之后,其实是输出超前输入了,但仍然这样推。比如常见的11组,就是输出滞后输入330度,即输出超前输入30度了。另外,一二次的接线与组数的关系,凡是相同...
双电压表法测量
变压器组别
是什么
答:
变压器的一次和二次电压(或电流)的相位差。双电压表法测量
变压器组别
是指变压器的一次和二次电压(或电流)的相位差,按照一、二次线圈绕向,首尾端标号,连接方式而确定,同时以时钟针型式排列为0-11计12个组别。
变压器
的接线
组别
答:
变压器
连接
组别
简介:变压器的同一相高,低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高,低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系,在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,两个绕组间同极性的一端称为同名端,反之则为异名端。变压器...
交流三相380变208
变压器
初次级电流
计算
答:
三相
变压器
是什么接线
组别
?如果是星/星,或角/角,好
计算
,U1/U2=I2/I1,也就是说380V/208V两侧的电流比是208/380.如果是星/角,或角/星接线方式,要考虑接线
系数
1.732了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器配置系数是什么
变压器系数计算公式
变压器容量之间的系数是什么
变压器b值如何计算
OB6563变压器计算公式
变压器正偏差最佳计算方法
变压器的AW值怎么算
变压器y怎么归算
变压器参数怎么计算