77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器检修具体步骤
变压器检修
流程?
答:
先停补偿柜、低压出线柜、低压进线柜、高压进线柜、合上接地刀闸、验明确无电压、在和合闸开关悬挂标示牌后可以进行检修工作
。清除变压器外箱内外的灰尘、污垢等;测量绕组的绝缘电阻,绝缘电阻值与出厂说明书要求或上次测量的数据对比。如有明显降低,应进行干燥处理;测量高低压绕组的三项直流电阻;检查...
变压器检修
规范、内容、方法汇总学习?直接收藏!
答:
大修: 每5-10年进行一次,涉及深度清理、线圈修复、铁芯维护等复杂操作
,通常在设备承受短路或内部故障时提前进行。检修的详细步骤与内容大修项目不仅限于小修,涵盖广泛,如:
打开变压器,检查并修复内部组件
;线圈、引线、磁屏蔽和铁芯组件的检修;油箱、套管、冷却器等附件的维护;安全装置和油保护设备的...
变压器检修
有哪些
具体
的
步骤
?有台变压器挺旧了,自己看看能不能修,不...
答:
检修步骤:
1、清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象。检查套管引线的接线螺栓是否松动,接头处是否过热
。2、清扫变压器油箱及储油柜、安全气道、净油器及调压装置。3、清扫变压器油箱及储油柜、安全气道、净油器及调压装置等附件。4、检查安全气道防爆膜是否完好,清除压力释放阀阀盖内沉积的灰尘、...
变压器
的大修、小修项目有那些?
答:
② 根据
变压器
油质情况,进行滤油或换油。③ 检查并
检修
接地装置。
变压器
安全
检修步骤
?
答:
3.2.2.10 检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油
; 3.2.2.11 清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 3.2.2.12 清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 3.2.2.13 按有关规程规定进行测量和试验。 3.2.3 临时检修项目 可视具体情况确定。 3.2.4 对于老、旧变压器的大修,建议可参照下列项目进行改进 3.2....
变压器
大修项目有哪些
答:
1、打开
变压器
的顶盖,取出芯子进行检查;2、
检修
芯子(铁心、绕组、切换开关及引出线);3、检查并修理顶盖、油枕、呼吸器、散热器、防爆管、油阀及出线套管等;4、检查并修理冷却装置,并对油循环水冷却装置进行打压试验,压力为3公斤/平方厘米。5、清洗外壳,必要时并涂漆;6、检验测量仪表、信号和...
电力
变压器检修
前的准备规定?
答:
1、查阅档案了解
变压器
的运行状况1)运行中所发现的缺陷和异常(事故)情况,出口短路的次数和情况;2)负载、温度和附属装置的运行情况;3)查阅上次大修总结报告和技术档案;4)查阅试验记录(包括油的化验和色谱分析),了解绝缘状况;5)检查渗漏油部位并作出标记;6)进行大修前的试验,确定附加
检修
...
电力
变压器
日常维护及
检修
的详细内容和方法?
答:
主要是焊接质量不良,使接头形成整体。有的是用塑料带绑扎,电力
变压器
出厂时因有焊药和油漆覆盖,表面涂抹福世蓝脱模剂后。另一种办法是将螺栓(螺母)旋出。可用福世蓝材料进行粘接,起不到密封作用。针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,渗漏油现象得到很大的控制,达到治理渗漏...
35kV及以上油浸电力
变压器
现场大修作业指导书目录
答:
以下是35kV及以上油浸电力
变压器
现场大修作业的详细指南:1. 范围: 本指南涵盖了35kV及以上变压器大修的全面过程,包括各个关键
步骤
。2. 规范性引用文件: 所有的操作都必须遵循相关行业标准和安全规定,确保大修工作的合规性。3. 大修项目: 从整体项目计划到
具体
部件的
检修
,如变压器的器身、分接开关和组件...
检修
时,
变压器
停送电正确操作顺序
答:
停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。停电:1.断开
变压器
所带负荷 2.断开变压器低压侧开关 3.断开变压器高压侧电源,4.在高低压侧各侧悬挂接地线(合地刀)合一副。送电:与停电
步骤
相反.1.拆接地线,2.送高压侧,3.送低压侧,4.送负荷。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器检修的正确步骤
变压器运行转检修步骤
630伏厢式有没有检修口
变压器吊身检修步骤有哪些
变压器小修具体流程是什么
变压器维修的步骤有哪些
变压器返厂维修流程怎样写
变压器检修的步骤有哪些内容
高压开关柜停送电顺序