变压器低压侧接地会影响高压
当主变
低压侧
或中压侧发生
接地
故障时,会引起
高压侧
出现什么变化?_百度...
答:
高压侧
电流剧增。短路以后,副边的线路阻抗就承载了副边的电压,而这个阻抗相当小,所以副边的电流就会非常大。
导致
了副边的输出功率剧增。而理想
变压器
不考虑损耗的情况下,输入功率等于输出功率。输出功率剧增,则就需要输入功率也剧增,而高压侧电压正常,若要功率剧增,只能是高压侧电流增大。 本回答由提问者推荐 举报| ...
y/▽
变压器
,
低压侧
单相
接地
对
高压侧
有什么
影响
答:
1、一般Y/▽接线的变压器多用于110kV/10kV系统,由于10kV是中性点不接地系统,所以接地后是可以继续运行的,所以这时低压侧发生单相接地时,高压系统是没有什么
影响
的。2、如果该变压器设有特殊保护,要求当
变压器低压侧接地
时,
高压侧
跳闸等,另当别论。
低压
400伏单相
接地会影响
10千伏
高压
吗?会导致10千伏缺相吗?
答:
400V单相接地肯定会影响高压侧(10kV)
,影响程度主要取决于变压器联接绕组的接线组别及短路切除时间。另外,400V一般为接地系统,单相接地直接会跳闸。缺相是从电源角度来说的,只可能导致高压侧电压出现波动,不会导致缺相和电压降为零的情况
变压器低压侧
的中性线
接地
不良
会导致高压
侧漏电吗
答:
首先你要明白高低侧之间的关系,高压侧是通过静电藕合到低压侧,
低压侧中性点接不接地和高压侧关系并不大
,有很会用到中性点不接地系统,所以这的但心是不会有的,但是中性点不接地在相间不平衡时中性点会带电的。
变压器低压侧
单相
接地
,
高压侧
电压为什么不变化?(比如所是两圈变)_百度...
答:
电压是不变的,
但持续出现的高压电流容易引起变压器线圈损坏
,如果变压器足够强大的话高压电缆就容易发热短路,好多人不愿意往这个方面考虑,这相当于短路低压后给变压器做空载实验导致高压电缆电流增加...希望对你有所帮助!
变压器低压侧接地
,
高压侧
有零序电压或零序电流吗?
答:
这主要是取决于
变压器
的绕组方式,要是
高压侧
是三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置零序保护;要是是星形接线,但是中性点不
接地
,也没有零序电流和零序电压;要是是星形接线,并且中性点接地,则有零序电流和零序电压,要是达到了高压侧保护动作值,则跳三侧开关。
在对
变压器高压侧
测量绝缘对地电阻时为什么要将
低压侧
和铁心与地连接...
答:
很可能造成
低压侧
与地先击穿,给设备和
变压器
带来安全隐患。同样在测量低压对地的绝缘电阻时,也应该将
高压侧接地
。二、在测量绝缘电阻时千万别去接触带电部分,这是非常危险的。手接触后,你相当并联了一个(人为)电阻,从理论上讲,数值应该会下降。测量绝缘电阻所施加的电压比较高,绝对不要去摸。
配电
变压器低压侧
三相不平衡会不
会影响
到
高压侧
?
答:
不会
变压器
高低压的接线方式是三角/星型接线,三角形接线能够过滤掉零序电流,因此,
低压侧
的不平衡负荷虽然会引起10kV侧三相电流不平衡,但不会引起零序保护跳闸。
配电
变压器低压侧
三相不平衡会不
会影响
到
高压侧
答:
会的。并且,
低压侧
三相不平衡如果问题严重的还会造成配电
变压器
出力变小,电能损耗增高,线损增大,造成零线电流,
影响
设备的安全运行等等。严重的需要进行三相不平衡补偿的,加装HDB三相平衡装置的。
一道
变压器
的题。
低压侧
误接到
高压
电源上的后果
答:
220/110的单相
变压器
,误将
低压侧
接到220伏的交流电源上。如接有负载将因电压过高烧毁,变压器应电流过大发热甚至烧毁。