变压器主母排的选择
电力
变压器
出线
母排
应
选择铜排
还是铝排好
答:
铝排就行,
铜排
更好,但是成本太高。
根据
变压器
容量
选择母排
?
答:
一般情况下满足设计电流的1.1倍
2500kva
变压器母排的
规定
答:
1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(
主母排
规格为3X[3(120X10)])做连接时,
变压器
厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧
选用
的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。2、变压...
为什么
变压器
里面的高压
母排
细,低压母排粗?
答:
变压器是一个功率不变的传导元件,也就是说高压侧低压侧的功率是相同的,功率=电压×电流,功率固定不变的话,电压高的电流小,电压低的电流大。电流大就要用粗的
铜排
,小的就用细的,明白否?
250的美变用多大的铝
母排
答:
2500的变压器低压是~3600A,3600A/2=1800,可以选择120*15的铜排
。假如大容量的变压器可以选择多根铜排并联使用。250kvA变压器低压(400v)侧额定电流约361A,总母排选铜40mm*5mm=200mm2,361/200=约1.8A/mm2。母排就是指供电系统中,电柜中总制开关与各分路电路中的开关的连接铜排或铝排。
1000KVA的
变压器
高压侧
母排
用多大
答:
光知道变压器的容量没用,还得知道高压侧的额定电压是多少,假如高压侧电压为10KV,那么高压侧的额定电流值是I=1000/1.732/10=57.7A,如果只根据电流来选,那么20*3或15*3的
铜排
都够了,但是高压侧的母排还得考虑母排的强度,所以不应该按额定电流去选,根据经验,应该选60*6的母排,支路排可以选40*4...
1600kva
变压器母排的
规定
答:
应该选择120x10的铜牌做变压器输出母牌。母排就是指供电系统中,电柜中总制开关与各分路电路中的开关的连接
铜排
或铝排。表面有做绝缘处理,主要作用是做导线用。按照国家的有关规定,铜牌的电流密度是每平方毫米为2安培,因此1600kvA的变压器输出母牌应该选择120x10的铜牌。
请教已知
变压器
容量,问10kV高压
母排
怎么
选择
?
答:
要按容量算出高压侧的额定电流,额定容量/额定电压/√3 在按一定倍数
选择母排
,去1.5倍就行
1000KVA的
变压器
高压侧
母排
用多大
答:
10kV需要25平方毫米
铜排
,6kV需要35平方毫米铜排。考虑到高压母线的动稳定性和热稳定性,一般高压母线在电流不大的情况下截面不宜低于30*4,故三相母线选用30*4铜排可以满足要求,同时还得根据电压等级保证母排的相间和对地距离,防止出现相间和对地因空气间隙不够导致放电,引至电源短路或接地。
变压器母排
三线(红黄绿)分别接什么
答:
国家规范代号是:黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相。通常状况下: 黄,绿, 红,代表三相相序。老代号用 A, B, C。现在新代号是U,V,W。蓝色通常是作业零线的色彩。地线通常为黑色或黄绿双色。PE排:专用于做接地维护用,平常(正常状况下)无电流经过。N排:就相当于零线的效果,用于...