77问答网
所有问题
当前搜索:
发电量变比计算公式
【水电站
发电量计算
题】
答:
本月有功发电量=电表有功读数差 x (PT变比) x (CT变比)=(2834-1317) x 380/100 x 1000/5
本月无功发电量=电表无功读数差 x (PT变比) x (CT变比)=(434-103) x 380/100 x 1000/5 实际Cosφ= 有功功率/视在功率 =(2834-1317) / Sqrt [(2834-1317)x(2834-1317)+ (434-103)x...
发电机
发电量
的
计算公式
答:
有功电度表上显示的电量,需要通过以下
公式计算
得到实际
发电量
:\[ \text{实际发电量 (千瓦时)} = (\text{最新电度表读数} - \text{上次电度表读数}) \times \text{倍率} \]其中,倍率是指电流互感器和电压互感器的
变比
值的乘积。例如,如果电流互感器的变比是100/5A,电压互感器的变比是10000...
有一台额定电压10KV,6000KW的
发电
机,一天早上8:00的电度表 底码1423...
答:
发电量的计量=电表计量值X电压互感变比X电流互感变比
单位是KWH(千瓦时)所以你这个题还差一个电压互感变比的数据不清楚,没办法计算啊 例如:在10KV高压计量时有的采用的电压互感变比为10000/100,如果是按个变比计算,你的发电量=
(1426-1423)x10000/100x800/5
=48000KWH 问题是你这题不知道电压互...
发电机
发电量
的
计算公式
答:
具体操作时,
需要将电压互感器和电流互感器的变比相乘
,得到总的变比值,再将电度表的读数乘以这个总变比值,即可得到实际的发电量。
水电厂
发电量
怎么
计算
答:
水电厂发电量 = 9.8* QHT/n (KJ)式中
:Q——发电流量,m^3/s;H——发电水头,m;T——发电时间,s;n——发电机组效率。实际计算远比以上复杂,因为Q、H并非完全不变,水电厂的发电机组的开机情况也是变化的,发电效率也非固定不变,这必须有发电厂运行的详细资料才能进行计算。
电度x5250等于
发电量
请问5250这个倍数是怎样来的?
答:
/ 100,
变比
就是100。同样,电流互感器的二次电流一般都是5A,那么一次电流除以二次电流的值就是电流比,例如一次电流200A的话,就是200/5,等于40。最后再把电压比乘上电流比,就是计量时要乘的倍数。用上面的例子算,就是:电压比100 X 电流比40,就等于4000。这个就是最后要乘的倍数。
发电机
发电量计算
工式
答:
用表码乘以CT
变比
就可以了,如果用的是多功能数字表一般变比都设定好了,单位是KW的直接用表底数减上期表码,若单位是MW再乘1000就OK了。
...器
变比
,又知电度表上显示几度电,问怎么求
发电量
?
答:
首先要
计算
出电流互感器和电压互感器的
变比
值,二者相乘后再与度数相乘就是实际用电量。举个例子吧。电流互感器的变比是100/5 电压互感器的变比是10000/100,那么电流互感器的变比就是100/5 =20,电压互感器的变是10000/100=100,电度表度数是50,则实际用电量就是20*100*50=100000千瓦时。
切割磁感线式发电机如何求它的
发电量
,求发电量需要哪些条件,运用了那 ...
答:
2、互感器二次线送入综保装置或励磁装置,综保或励磁里可以显示出有功二次值或直接显示出一次值
发电量
,二次值需乘以PT和CT的
变比
,即可得出发电量。3.互感器二次线接入有功功率变送器,根据输出4-20mA信号和变送器量程,
计算
出发电量。这是我暂时想到的方法,后续还有的话再补充,望采纳 ...
发电站计祘
发电量
乘3600,3600带表什么意思
答:
这个是乘以
变比
吧!就是电流互感器和电压互感器的乘积,你那你的数据来我帮你算一下!