发电机直流耐压试验
发电机
交流耐压试验和
直流耐压试验
是考察什么的啊?
答:
1、交流耐压试验是为了鉴定电力设备的绝缘强度。由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。2、
直流耐压试验
是为了考察设备在高压试验下承受的最大电压峰值,以至于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
直流耐压试验
和泄漏电流试验有什么共同点和不同点?
答:
1、两者共同点:1)
直流耐压试验
和泄漏电流试验的测量方法及接线基本上是一致的;2)两者所加的电压也是一样的。2、两者不同点:1)侧重考核的目的不同:直流耐压主要考核
发电机
的绝缘强度,如绝缘有无气隙或损伤等;泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁净...
电动
机耐压
实验,何时
直流耐压
?何时交流耐压?
答:
直流耐压试验
与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。交流耐压试验交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性...
发电机
转子
耐压试验
答:
发电机
转子绕组很少需要做
耐压试验
,因为发电机转子绕组正常施加的
直流
电压只有几百伏,而且转子绕组对地是绝缘的,即使发生一点接地,也不会很快产生严重后果。所以正常开机前只要用1000--1500v摇表测量对地绝缘合格即可。摇表一个电极接触转子电路,另一个电极接地,不是正负极。
发电机
为什么要做
直流耐压试验
和泄漏电流试验?
答:
用摇表测量绝缘电阻,由于所加的
直流
电压不高,绝缘中个别或局部缺陷未能暴露出来,
直流耐压
是对绝缘施加较高的直流电压,通过一只微安表测量泄漏电流,以观察被试物绝缘好坏,可有效地查出定子端部的绝缘缺陷。
直流耐压
和感应
耐压试验
都起什么作用
答:
也可接在低压侧。测泄漏电流时电压:5kV ~60kV 。避雷器直流1mA参考电压(220kV等级)可达290kV。
直流耐压试验
的试验电压:2.0~2.5倍额定电压。直流耐压试验的特点:1、设备较轻便。2、介质无极化损耗。3、可制作伏安特性曲线。4、电压高容易发现缺陷。5、容易发现
发电机
端部缺陷。
为什么
直流耐压试验
比工频交流耐压试验更容易发现
发电机
定子端部的...
答:
因此离铁芯较远的端部导线与绝缘表面间的电位差便减小,不能有效地发现离铁芯较远的绕组端部绝缘缺陷。而在
直流耐压试验
时,不存在电容电流,沿绝缘表面没有显著的电压降,使得端部主绝缘上的电压分布均匀,因而在端部各段上所加的
直流试验
电压都比较高,容易发现端部绝缘的局部缺陷。
在做
耐压试验
时什么时候用
直流耐压
什么时候用交流耐压?对于什么特点...
答:
直流耐压试验
虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现,例如
发电机
的槽部缺陷在直流下就不易被发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的...
10kv
发电机
的
耐压
实验是多少?
答:
10kV
发电机
的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的
直流
或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
为什么要做
直流耐压试验
?
答:
为什么要做
直流耐压试验
?DC耐压试验的原理与绝缘电阻试验相同,但其特点是电压高且可调。在测试中,可以根据电压的每一点读出相应的泄漏电流值,并根据数据绘制出泄漏电流与电压的关系曲线,从而分析绝缘的好坏。另外,有些设备很难考虑交流耐压,退而求其次(比如高压电缆,发现缺陷时交流耐压明显优于DC...