77问答网
所有问题
当前搜索:
厨房喷淋头是什么颜色
消防
喷淋
系统的
喷头
分几种
颜色
答:
红色喷头
红色喷头是消防喷淋系统中最为常见的喷头之一。通常安装在需要重点保护的区域,如仓库、商场等人员密集场所。红色喷头代表着紧急情况下的高灵敏度,能够在火灾初期迅速响应,启动喷水灭火。绿色喷头 绿色喷头一般应用于对温度要求较高的场所,如厨房等。这种颜色的喷头可以在较高的温度下正常工作,而...
烹饪间用多少度的
喷淋
玻璃管?
答:
消防喷淋头红色玻璃管的动作温度是68度
。 喷淋头各种颜色所代表的温度: 橙色:57℃; 红色:68℃; 黄色:79℃; 绿色:93℃; 蓝色141℃; 紫色182℃; 黑色227℃; 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。玻璃球消防喷头1.jpg 消防喷头常规为68度玻璃球爆裂...
喷淋头
的
颜色
有几种?
答:
喷淋头有以下爆破温度:橙色-57度
,红色-68度,黄色-79度,绿色-93度,灰色-100度。见得最多的是红色。消防洒水喷头有上喷、下喷、侧喷及隐蔽式,感应温度有68°、93°,常规地方装68°就可以,93°一般安装在酒店宾馆的厨房及相对温度较高的场所。消防灭火装置,可以在发生火灾时自动发出警报,通...
消防
喷淋
紫色黑色玻璃管
喷头
一般用在
什么
地方
答:
1. 自动喷水灭火系统的喷头颜色标识有助于快速识别和选择适合特定环境的喷头。例如,
紫色喷头的公称动作温度为182℃
,适用于高温环境;黑色喷头的公称动作温度为227℃,适合于极端高温区域。2. 设计自动喷水灭火系统时,必须按照环境最高温度选择相应温级的喷头,并确保喷头的公称动作温度比环境最高温度高出...
消防
喷淋
系统的
喷头
分几种
颜色
?分别对应的温度是多少?
答:
一共分为7种
颜色
:橙色57℃ 红色68℃ 黄色79℃ 绿色93℃ 蓝色141℃ 紫色182℃ 黑色227℃
红色
喷淋头
温度多少度?
答:
- 蓝色:141℃ - 紫色:182℃ - 黑色:227℃ 3. 消防
喷淋头
在火灾发生时启动,水流通过喷淋头溅水盘或轮盘喷出,用以灭火。4. 标准消防喷头通常在温度达到68度时玻璃球爆裂,开始喷水。5. 在
厨房
、锅炉房等温度要求特殊的场所,会使用93度喷头。6. 68度和93度喷头在外观上的区别在于玻璃球的
颜色
...
消防
喷淋头
有几种 它们
都是什么颜色
每种的爆破温度是多少
答:
温感玻璃球
喷头
喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227 玻璃球色别 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑
喷淋头
有
什么
要求
答:
一般常规的湿式喷头的动作温度分两种68℃和93℃,除了
厨房
、玻璃顶棚等温度比较高的场所安装93℃的喷头外,一般均安装68℃喷头
喷淋头
根据你选用的型号玻璃球的温度报警,红色球-68度,黄色-79度,绿色-93度。当然还有别的易熔合金喷头(车库用)一般是白色的(80-107度),这些是用的最多的。二、消防...
喷淋头
中间的玻璃管
叫什么
黑色?
答:
消防设施自动喷水系统的洒水
喷头
中的玻璃管是喷头释放装置,按照开启温度不同,玻璃管的
颜色
不同,一般场所是红色管(开启温度68℃),高温场所(公共
厨房
)一般是绿色93℃,黑色管的一般情况下很少用到,开启温度超过200℃了。
火灾中差定温烟感多少度报警? 还有
喷淋
多少度破裂喷水?
答:
2)差温探测器 无定温报警功能,环境温度瞬间攀升后报警 3)感烟探测器 探测环境烟雾浓度报警 4)差定温探测器 兼有差温和定温性能,但出厂一般为差温类型 喷淋上用的
喷淋头
一般
颜色
不同,破裂温度不同 民用一般红色为68摄氏度,
厨房
一般为93摄氏度,当然还有更高温度的喷头可应用到不同环境...