77问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器检定依据
压力变送器
可以降级
检定
么?
依据
什么文件?
答:
可以,
依据《计量法实施细则》
。压力变送器可以降级检定。依据的文件是《计量法实施细则》第二十二条:凡是使用强制检定的工作计量器具的单位和个人,都必须按照规定向计量检定机构申请周期检定。
压力变送器
不归零不符合哪条规范
答:
2、GBT15163杠2019《压力传感器与变送器检定规程》中规定
,压力变送器的检定应在零位状态下进行,检定过程中应注意检查变送器的零位是否正常,并对不符合要求的变送器进行调整或更换。
压力变送器
合格证有效期
答:
一年。
压力变送器的检验证书和JJG规定是一年一检的
。相关规定上是压力容器用的压力表要定期校验,校验周期不超过六个月,校验后的压力表应贴上合格证并铅封。JJG882-2004压力变送器检定规程的规定是:“压力变送器的检定周期可
根据使用环境条件、频繁程度和重要性来确定
。一般不超过1年。”
过程用
压力变送器
多长时间
检定
一次
答:
压力变送器的检定周期可
根据使用环境条件、频繁程度和重要性来确定
。一般不超过1年。
压力变送器
是强制
检定
计量器具吗
答:
就是强检计量器具,否则就不是。相关说明
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备
。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
压力变送器检定
操作步骤压力变送器检定方法
答:
在
检定
变送器中进行线路连接工作,根据
压力变送器
螺纹规格对配套接头进行合理选择,按照接头间的匹配程度合理缠上生胶带确保检定密封性;一般情况下差压变送器是通过变送器的高压端口进入,并连接低压端口与大气;通常情况下,信号线正确连接,计量器具的压力变送器输出为两线制,这一变送器合并信号线正负...
压力变送器
出厂
检定
哪些项目
答:
1、外观,主要包括铭牌、标识、零部件、紧固件、外壳等;2、密封性;3、基本误差、回程误差;4、静压影响;5;输出开路影响、绝缘等。
【
压力变送器
示值误差的不确定度评定】 压力变送器不确定度规程
答:
1.2 测量
依据
JJG882-2004《
压力变送器检定
规程》。1.3 环境条件 温度(20±5)℃,温度波动每10min变化不大于1℃;相对湿度:45%~75%。1.4 测量标准 标准活塞式压力计,准确度等级:±0.02%。1.5 测量对象 压力变送器。压力范围:(-0.1~250)MPa;电流输出:(4~20)mA;准确度级...
压力变送器检定
操作步骤压力变送器检定方法
答:
记录与分析阶段要求详细记录每一步的
检定
数据,包括压力值、输出信号等,并进行误差分析。根据检定规程的要求,判断
压力变送器
是否合格。如果不合格,需要分析原因并进行相应的调整或维修。此外,还需对检定数据进行整理和分析,生成检定报告,为后续的设备维护和管理提供
依据
。维护和调整阶段是对已检定合格的...
eja130a
压力变送器
如何校准
答:
主要用于工业工程压力参数的测量和控制,差压变送器常用于流量的测量。压力变送器有电动和气动两大类。电动的标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流信号。说明:您说的二线制压力变送器,是电动型的一种,需要根据《JJG882-2004
压力变送器检定
规程》开展校准工作,需要的设备...
1