如何
计算厂房
需要多少多少排气扇
答:
计算公式:N=V×n/Q
其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。要看装的排风扇的排风量有多大的(每分钟多少立方米或每小时多少立方米,这在排风扇的标牌上或产品说明书上都应该有的)才能决定。一般情况下,排风扇的总排风...
高大
厂房通风
设计,排风量如何
计算
,体积+换气次数?
答:
不论厂房还是其他的通风排风量都是按照体积和换气次数计算的
。这个在通风设计的时候,不论是送风还是排风都是根据建筑物的容积换气次数计算的,厂房的排风还需要根据厂房的排放气体的性质、风速不超过0.5m/s,当厂房高度超过6m是时,按照6m3/h.m2,具体见GB 50019-2003规范的5.3机械通风章节 ...
如何
计算厂房
需要多少多少排气扇
答:
设计计算厂房通风换气次数与风量 室内总空间(长×宽×高)立方米×换气次数÷风机风量
例如:一车间面积为1000平方米,高9米,设计换气次数为50次,风机选SP-147型风量50000立方米每小时。需要装机台数为:面积1000平方米×高度9米×50次÷50000计算结果为9台。返过来的意思是安装9台SP-147型风机能给...
通风
管道工程量怎么算?
答:
通风管道工程量的计算规则
1、面积按展开计算;周长乘以长度等于面积,例如500*400长1000mm (0.5+0.4)*2*1=1.8平米
,异径管通常按照管径比较大的一头计算。2、风管长度按中心线长为准,但不包括部件所占长度。3、风管导流片,按图示叶片的面积计算。4、软管按图示尺寸以平方米计算。
车间
厂房通风
量如何
计算
答:
第三种方法、安装负压风机和降温湿帘:具体做法是在钢结构
厂房
车间四周原有
通风
窗位置或者直接在墙壁上开孔或者是屋顶上,安装悦能负压风机,当负压风机正常工作时,借助强大抽风吸力,将厂房内停滞聚集的空气通过排风口迅速抽排出车间外,造成车间内空气强制流动。在室外空气新鲜,凉爽的墙壁上安装降温湿帘系统...
高大
厂房通风
设计,排风量如何
计算
,体积+换气次数
答:
风机风量的定义为:风速V与风道截
面积
F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量. 风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.
计算厂房
所需总风量.进而计算得风机数量. 计算公式:N=V×n/Q 其中:N--风机数量(台), V--场地体积(m3), n--换...
工业
厂房
做通风器如何
算通风
量及选型?
答:
1、
厂房通风
量主要靠设计通风器量。通风量计算应该知道厂房高度,室内外温差。最重要要知道通风器的通风流量系数(或阻力系数),然后按固定通风量计算公式计算出厂房总的通风量。2、按上述
计算通风
量设计屋面
通风面积
,再选择通风口长×宽(喉口),最后确定通风器规格型号。
工业
通风通风
量
计算
公式是什么
答:
通风
量的
计算
: 系统通风量=房间容积*换气次数 ◆ 通风系统设计要求: *当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。 *当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部...
通风
机风量如何
计算
答:
通风
机风量的
计算
结果为风速与风道截
面积
的乘积。其中的具体情况如下:对于单台通风机风量,能够用风速计准确测出风量。由此看来风量的计算也很简单,直接通过风速与风道截面积的乘积,便可算出风量。如果在
厂房
里面计算,那么单台通风机风量就等于场地体积乘上换气次数再除以风机数量。而对于风机型号的选择...
工业建筑
通风面积
答:
工业建筑通风面积应占百分之10。工业建筑指供人民从事各类生产活动的建筑物和构筑物。根据查询相关公开资料显示,
厂房通风面积
应占百分之10,1000平方厂房通风面积有100平方。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
商场防火分区面积
厂房通风面积占建筑面积比
厂房换气通风量计算
通风面积怎么算
消防通风怎么算面积的
厂房自然通风窗面积
自然通风面积怎么计算
厂房暖通通风量怎么计算的
送风阀门的面积Af如何取值