77问答网
所有问题
当前搜索:
办公建筑设计规范2018
根据《
建筑设计
防火
规范
》GB50016—2014(
2018
年版),下列场所或部位应设...
答:
根据《
建筑设计
防火
规范
》GB50016—2014(
2018
年版)8.5.3—1,设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,AE选项正确。根据8.5.2—2,建筑面积大于5000m2丁类生产车间应设置排烟设施,B选项错误;根...
建筑设计
防火
规范
GB50016-
2018
详解
答:
1.
规范
概述:GB50016-
2018
《
建筑设计
防火规范》是我国针对建筑设计领域制定的关键消防安全标准。该规范确保了建筑在设计阶段就考虑到防火要求,从而减少火灾发生的可能性和火灾带来的损失。2. 主要内容:规范涵盖了建筑设计的各个方面,从材料选用、建筑布局、疏散路径、消防设施等方面都做出了详细规定。比如...
建筑
高度计算参照哪些
规范
答:
GB 55031-2022民用建筑通用
规范
、GB 50016-2014(
2018
年版)
建筑设计
防火规范 3.2.1平屋顶建筑高度应按室外设计地坪至建筑物女儿墙顶点的高度计算,无女儿墙的建筑应按至其屋面檐口顶点的高度计算。3.2.2坡屋顶建筑应分别计算口及屋脊高度,檐口高度应按室外设计地坪至屋面檐口或坡屋面最低点的高度计算...
建筑设计规范
一个居住小区里必须需要几个出入大门?
答:
这个在GB50180-2018《城市居住区规划
设计规范
》的6.0.4中有规定。依此规定,车行出入口不少于两个。希望能帮到你。
根据《
建筑设计
防火
规范
》GB50016-2014(
2018
年版),下列关于防火间距做 ...
答:
【答案】:C 高层办公楼与高层医疗
建筑
之间防火间距不应小于13m,13-3.5=9.5m,故C错误。
根据《
建筑设计
防火
规范
》GB50016-2014(
2018
版),下列关于设置消防电 ...
答:
【答案】:A、D 根据建规 7.3.5 前室短边不应小于 2.4m。故 A 错误。7.3.5-1 消防电梯应设置前室,并应符合下列规定: 1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于 30m 通道通向室外。故 B 正确。6.4.3-3 防烟楼梯间前室与消防电梯间前室合用时,合用前室使用面积:公共...
根据《
建筑设计
防火
规范
》GB50016—2014(
2018
年版),下列有关说法,正确...
答:
《
建筑设计
防火
规范
》GB50016-2014(
2018
年版)9.1.2甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。故C选项错误 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。故D选项错误 9.3.8净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置...
住宅
建筑
首层或二层设置物管用房和商业网点,建筑怎么定性?
答:
《
建筑设计
防火
规范
GB50016-2014(
2018
年版)》先看定义是否满足商业服务网点的要求:2.1.4 商业服务网点 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。5.1.1分类 住宅建筑的下部设置商业服务网点时,该建筑仍为住宅建筑。物...
根据《
建筑设计
防火
规范
》GB50016—2014(
2018
年版)规定,下列关于厂房...
答:
【答案】:D 根据厂房之间及其乙、丙、丁、戊类仓库、民用
建筑
等防火间距要求,两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m,故选D。
建筑设计
防火
规范
的最新版本是什么?
答:
建筑设计
防火
规范
的最新版本是GB50016-2014(
2018
年修订版)。该规范的发布时间是2014年8月27日,由中华人民共和国住房和城乡建设部与国家质量监督检验检疫总局联合发布。它自2015年5月1日起开始实施,并在2018年3月30日发布了局部修订公告,修订内容自2018年10月1日起生效。GB50016-2014《建筑设计防火...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
办公建筑设计规范2019
办公建筑设计规范 2016
建筑设计规范2018
办公建筑设计规范最新
住宅建筑设计规范2018
车库建筑设计规范2018
展览建筑设计规范2018
中小学建筑设计规范2018
办公建筑设计规范最新版编号新