77问答网
所有问题
当前搜索:
办公室的新风量标准
400平方需要多大
的新风
系统
答:
2)若上述30m2的建筑物常住3个人,
按正常情况下每人所需新风量为30m2/ hp计算,则该建筑物所需新风量是90m2/hp
;3)为保证新风充足,该建筑物需要按新风量为90m2/hp的标准选择新风系统。400平米的办公室如果安装无管道式新风系统只能安装2台才有效果,400平米,层高算2.5米的话,含有1000立方米的...
办公室新风
有什么
标准
得吗
答:
办公室新风量为30立方米每小时每人
。当然有些不通风的办公室肯定达到,或者人员太密集的办公室。这个时候需要借助机械通风,比如快净办公室新风系统,它可以引进室外新鲜空气进来,并且净化办公室内的污染空气。快净可彻底祛除甲醛、雾霾、二手烟、病菌、粉尘等有害物。安装简洁方便,不破坏装修不打扰员工工作...
办公室
空调及通风换气次数和
新风量
取多少?
答:
常说的换气量是指新风量,室内循环风不交通风换气,一般
办公室新风量
取30m³/(h·人),根据办公室星级不同可能会有调整,这个新风量必须是室外全新风。不过不必担心空调的冷风被抽走,我们平时用
的新风
是通过新风机组处理过的,温度会尽量接近室内温度,其余的室内冷负荷由空调负担(如风机盘管)...
下列哪个参数能更好地描述室内空气的新鲜程度?( )
答:
新风量是指按人员需要的新鲜空气量、排风量和维持正压所需风量这三项中的最大值
。建筑物内人员所需最小新风量,应符合以下规定:①民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定;办公室、客房最小新风量为每人30m3/h;②工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。新风量是衡量空气质量的重...
办公室
换气次数
答:
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)办公室新风量为30m³
;/(h.人),一般不应随意增加或减少。
在中央空调设计中,新风机组
的新风量
是如何确定的,请给出一个实例,便于...
答:
不同功能的建筑他
的新风量
是不一样的,基本都是有一些规范要求的!例如一个五星级的酒店客房双人间客房面积是45平米,规范要求是每人的新风量为50立方米每小时,那么得出的新风量为50乘以2等于100立方米每小时;一个
办公室
面积是22平米,人员密度为0.1人每平米,规定新风量为30立方米每人每小时,得出...
新风量
如何计算
答:
3. 确定人员数量:根据建筑物的使用情况,确定最大人员容纳量。4. 确定人员活动强度:根据人员类型和活动情况,估算平均活动强度。例如,体育馆的活动强度比
办公室
或住宅高。5. 计算
新风量
:将建筑物总体积乘以所需换气次数和活动强度的乘积,再除以60(分钟转化为小时),就可以得到新风量的初步估算。新...
高楼大厦
办公室
通风不好,缺氧怎么办??
答:
根据国家有关
标准
,办公场所“
新风量
”每人每小时须30立方米,但目前,很多城市的写字楼都未能达到这一最低限量标准。对策:1.多开窗,最好每天上班后的第一件事就是打开窗户,自然通风,改善
办公室的
空气质量。2.最好隔一段时间到空气流通处或户外活动活动。3.打扫时提倡湿式清扫,就是拖地,擦拭桌面...
新风
交换机新风交换机选型
答:
根据国家
标准
《室内空气质量标准》GB/T18883-2002,住宅和
办公
建筑的最低新风量为30立方米/小时/人。舒适性民用建筑
的新风量
需综合考虑换气次数和最少新风量,取两者最大值。中央空调系统的新风量则占总送风量的10-30%。在有毒有害物质环境中,新风量取决于稀释浓度需求。在选择设备时,需要考虑房间...
单个房间空调系统最小
新风量
是如何确定的
答:
公共交通等候室 侯车室、侯船室(二等以上)≥20 侯机室 ≥20 医院 侯诊室 ≥30 《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:(强制性条文)建筑物室内人员所需最小
新风量
,应符合以下规定:① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生
标准
确定;② 工业建筑应保证每人 少于30 m3/...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
办公室人均新风量标准
室内新风量标准值
办公室排风量标准
办公室排风量计算
新风换气量国家标准
办公室人均新风量
新风系统国家标准规范
新风二氧化碳多少正常
办公室新风比一般多少正常