77问答网
所有问题
当前搜索:
利用钢筋基础接地规范
基础接地钢筋
焊接的
规范要求
答:
基础接地钢筋
焊接是建筑工程中常见的一项工作,其重要性不言而喻。对于基础接地钢筋的焊接,国家有严格的
规范要求
,如8.2.2.1规定:所有钢筋焊接必须符合焊接工艺说明书的规定进行,焊接前必须进行检查,允许焊接后进行的检查应在焊接前进行。这一规定要求了钢筋焊接的必要性以及焊接的技术要求。焊接表面的...
基础接地钢筋
焊接的
规范要求
答:
基础接地钢筋
焊接在建筑工程中占据重要地位,其质量直接关系到工程的安全性。根据国家相关
规范
,如8.2.2.1条款,钢筋焊接必须遵循焊接工艺说明书的
要求
,并在焊接前进行必要检查。此外,焊接前应进行的检查工作,不应推迟至焊接后。这一规定强调了焊接过程的严谨性和焊接前准备工作的重要性。焊接表面的清洁...
基础
防雷
接地
如何施工
答:
基础接地
体施工
要求接地
电阻不大于1欧,当实测不满足要求须增设人工接地体,直到满足要求为止。基础接地引下线等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/避雷带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根
钢筋
构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮...
钢筋
打入地下1米能做
地线
吗
答:
不能。地线对于埋入的深度有要求,通常而言要达到1米以上,最好要埋入2米,这样子才可以满足有关
标准
,而3米之内也是最安全的地线,
接地
电阻就不超过4欧姆。由于按照我国的气候差异变化,
要求地线
埋入的深度会有所差异,通常状况下别低于1米。而且,选择
钢筋
的种也很重要,不可以
利用
螺纹钢。毕竟螺纹钢...
建筑物
基础接地
极如何施工?
答:
(地梁
钢筋
采用螺纹连接时,螺纹连接处必须
用
Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊
要求
外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
利用基础
连梁
钢筋
做
接地
体如何计算接地?
答:
建筑物的整个基础连梁及基础作为
接地
装置的接地体,与柱子钢筋(暗设的引下线)的连接以及基础连梁和
基础钢筋
形成电气通路,此通路中所有焊接处都不应少于2Φ12且焊接长度单面焊时不短于8d。并不需要计算,实测的工频接地电阻值应不大于规定值。这个
规范
规定值是根据房屋的用途、重要性,确定的防雷等级而...
接地钢筋
焊接长度
规范
答:
1. 扁钢与扁钢搭接
要求
:焊接长度应为扁钢宽度的两倍,且至少三面施焊。2.
接地
装置顶面埋设深度:当设计未作具体要求时,不应小于0.6米。3. 圆钢、角钢及钢管接地极:应垂直埋入地下,且相互间的间距不应小于5米。4. 法律依据:《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位需向相关部门申请施工许可...
基础
防雷
接地
焊接做法
答:
基础
防雷
接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要
利用
建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主
钢筋
焊接成...
利用
筏板
基础钢筋
做
接地
环网是哪本
规范
答:
利用筏板
基础钢筋
做
接地
环网是用《通用安装工程工程量计算
规范
》来规范。其中说明:民用建筑宜优先
利用钢筋
混凝土基础中的钢筋作为防雷接地网。当需要增设人工接地体时,若敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内钢筋或钢材,则土壤中的接地体宜采用铜质、镀铜或不锈钢导体。
防雷
接地
桩有什么
标准
?
答:
防雷
接地
桩的所应执行的
标准
是《建筑物防雷设计
规范
》(GB50057-2000)。具体
要求
是:第3.3.5条利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.一、建筑物宜
利用钢筋
混凝土屋面、梁、柱、
基础
内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.二、当基础...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地网利用基础钢筋做法规范
利用基础钢筋接地计算规则
基础接地钢筋焊接的规范要求
建筑基础防雷接地做法
基础连梁接地规范要求
独立基础防雷接地最简单处理
利用基础钢筋做接地网
独立基础接地的标准做法
利用建筑物钢筋接地规范