77问答网
所有问题
当前搜索:
分频谐振
为什么
分频谐振
为系统谐振
答:
(1)当Xco的比值较小,,发生的谐振是分频谐振
。因为在这种情况下,电容比较大,则电容、电感震荡时的能量交换的时间较长,如果在1s之内能量交换次数是电源频率的分数倍,如为50Hz的1/2、1/3、1/4等,这种频率的谐振成为分频谐振。其表面现象如下。1)过电压倍数较低,一般不超过2.5倍的相电压。
铁磁谐振一般会有三种表现形式:基频谐振、
分频谐振
和高频谐振。产生分频...
答:
电力系统的铁磁
谐振
可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带...
电力系统产生的
分频谐振
的必要条件有哪些?
答:
产生分频振的必要条件有如下3种:1.系统(电源)中性点没有接地(当然包括倒闸操作中瞬间失去中性点
;2.该系统内的电磁式的电压互感器一次线圈中性点直接接地;3.系统对地容抗正好和PT的一次激磁阻抗(带饱和特性的)相匹配达一定值(一般有Xc/X1 比值来表示)可以产生谐振。4.要有一个外部的激发条件:...
说明电力系统
谐振
过电压的产生原因它可以根据什么来分类?分为几类_百...
答:
3、分频谐振:发生分频谐振时,
三相对地电压依相序次序轮流升高或同时升高
,并在(1.2~1.4)倍相电压间做低频摆动,大约每秒一次。
电力系统出现
分频谐振
会给系统或电力设备带来什么危害?
答:
电力系统出现的分频谐振是电压互感器零序电压绕组出现分频的零序电压
,三相电压表的指针在相同的范围内出现低频摆动,互感器的L值急剧下降,铁芯严重饱和,它会在互感器中引起低频过电流,高达额定励磁电流的百倍以上,造成高压熔断器的熔丝熔断,严重烧毁PT,甚至爆炸等等 ...
分频谐振
是什么意思
答:
简要的回答是:低于工频频率的振荡。通常我们定义谐波的次数是以工频为基数的。如偶次谐波是工频的二倍,三次谐波频率是工频的三倍。。。
分频谐振
产生的原因和危害是很复杂的问题,人们还在研究和认识过程中。如限制故障电流、大幅度快速调节传输功率等就是些典型诱因。这些是电力系统的大难题。
1/2
分频谐振
过电压是怎么产生的,对电压互感器有影响吗?
答:
电力系统中最常见的是1/2次谐波谐振。1/2
分频谐振
过电压不高是由于铁芯深度饱和所致,因为频率减半,互感器铁芯中磁密要比额定时大1倍,使铁芯饱和,励磁感抗急剧下降,因而高压绕组流过极大的过电流,一般可达几十倍甚至上百倍额定电流,使互感器过热并产生电动力的破坏。由于是热和电动力的破坏,互感...
系统发生
分频谐振
时,三相电压会有变化吗?
答:
发生分频谐振时,
三相对地电压依相序次序轮流升高或同时升高
,并在(1.2~1.4)倍相电压间做低频摆动,大约每秒一次。
电炉三相电流不平衡的原因
答:
基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。(2)
分频谐振
另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。另外,还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号...
系统中根据铁磁
谐振
过电压产生的频率形式一般可分为哪三种谐振?
答:
发生的谐振是
分频谐振
,过电压倍数较低,一般不超过2.5倍的相电压。(2)当XC和XL的比值较大时,发生的是高频谐振,过电压的倍数较高。当XC和XL的比值在分频和高频之间,接近50Hz时,为基频谐振,其特点是两相电压升高,一相电压降低,线电压基本不变,过电压倍数不到3.2倍,过电流却很大。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高频谐振是什么意思
基频谐振和分频谐振现象
二分频谐振是什么
三分频谐振产生原因
分频谐振现象
基波谐振的表现
分屏现象
基频谐振产生的原因
谐振频率分频点确定