77问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组蒸发器的温差规范
冷水机组蒸发器
制冷时进出水
温度相差
是多少,我的冷水机组正常工作进水16....
答:
正常,
进出水温差一般在3~6度
,这与进出水的流速、供液量、制冷剂的蒸发效果等有关。
经典好文认真看!
冷水机组
运维调试必懂的干货
答:
冷水机组在标准工况下,冷却水进出水温差为5℃
,这决定了机组的流量。通过调节冷泵和蒸发器阀门,维持适当的水压降,是确保稳定运行的关键。4. 冷却水流量与效率</ 冷却水流量与进出水温差成反比,合理控制流量有助于降低能耗。在标准工况下,冷却水压降控制在适当的范围,如冷凝器出水压降约为0.75kgf...
回水温度与什么增加成反比
答:
所以,
冷水机组工况规定冷水供回水温差为5℃
,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的压力降。在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为0.5kgf/cm2。
请问风冷模块
冷水机组的
系统出水跟系统回水温度正常
温差
是多少度?_百 ...
答:
一般的厂家设计温差是不大于5度
,若水泵选大了,温差就会变小,一般现场有3度温差也是正常的。但大于6度温差就要找原因了,温差大于6度,机组容易回气温度过低,特别是使用板式换热器的模块机,温差大蒸发器容易局部结冰。以上温差均为机组100%开机情况下测量,若机组不是100%开机,就要测单机的进出水...
空调
冷水机组
的
蒸发器的
冷冻水的温度一般是多少(具体温度)?是不是一般...
答:
一点浅见可供参考:五度温差取决以下几方面 1,
冷媒特性蒸发冷凝温度 2,水的比热 3,水在管道内的流速 4,水与制冷剂的最大换热效率
5,其他 具体 的呢,我想应该有一系列具体专业的公式计算,当然很繁琐,但我想最终五度温差是计算得出的一个换热效率最理想的温差了,如果一个系统运行温差大于或者...
冷水机组的
冷凝温度和
蒸发
温度都代表什么意思 一般情况下都是多少度...
答:
冷凝温度是制冷剂在冷凝器中液化时的温度,对于水冷式冷凝器,冷凝温度一般比冷却水温高3-5℃;蒸发温度是制冷剂在
蒸发器
中汽化时的温度,蒸发温度一般比所需水温低2-3℃。冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热
温差
。冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中...
冷水机
与中央空调有什么区别?
答:
其实从
冷水机组的
制造厂商来讲区别不大,但是假如从应用场所来讲则有些区别。通常的温馨性空调冷水出水温度7度,5度
温差
,目前有些公司推行的大温差也不过在出水温度5度左右,温差在9度。工业场所的请求就五花八门的,有的请求在15度或以上出水,有的请求温差大,有的请求出水温度低...。还有的请求...
中央空调
冷水机组
冷冻水进出压力差大
答:
冷水机组
工况规定冷水供回水
温差
为5°C,这实际上是规定了
机组的
冷水流量.这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过
蒸发器的
压力降.在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为O.5kg£lcm2.其压降调定方法是调节冷水泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度.阀门开度调节的原则是:蒸发器出水有...
冷水机组
运行参数和工况分析
答:
空调用
冷水机组
一般是在
规范
工况所规则的冷水回水温度12℃,供水温度7℃,
温差
5℃的条件下运转的。蒸腾
器的
冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之,流量越小,温差越大。所以,冷水机组工况规则冷水供回水温差为5℃,这其实便是规则了
机组的
冷水流量。这种冷水流量的操控就表现为...
中央空调
机组
中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
答:
冷却水稳标准:当进冷却塔的水温未37度的时候,出水温度就是32度,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:空调
冷水机组
,冷冻水标准工况是5度
温差
,温度为7-12度;冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机组温差国家规范
冷冻机蒸发器小温差正常范围
蒸发器多效温差多少正常
冷凝器温度是冷水机温度吗
蒸发器出口和入口的温差
蒸发器冷凝器温差范围
风冷蒸发器传热温差
蒸发式冷凝器传热温差是多少
离心机蒸发器换热温差范围