答:
可能是冲霜系统设计不合理
。解决方法:把没有结霜的
回气管对应的供液管上的膨胀阀开大点
。慢慢开,一次就开1/4圈,等10分钟再观察,直到结霜。
冷库压缩机结霜
是怎么回事
答:
有两个主要原因:1.热力膨胀阀开度过大,或者感温泡安装误差,固定松动都会造成上述情况
。主要原因是这种情况下温度传感器可能会感觉温度过高,导致阀芯异常自动开启。热力膨胀阀主要反映蒸发器出口的过热度。如果蒸发器出口过热度出现偏差,会自动调节蒸发器的制冷剂流量。当变送器检测的值偏离给定值时,变...
冷库压缩机结霜
求助!
答:
冷库压缩机结霜原因:
1、蒸发器不能正常吸热,或蒸发器产生的制冷量无法带走
。外观是回流温度和压力正常或略低,从压缩机回口到蒸发器逐渐结霜,长时间后从压缩机回口到蒸发器、节流阀到蒸发器全部结冰,最后出现低压。2、
由于冷媒用量少
,蒸发器蒸发压力低,蒸发温度低,会逐渐导致蒸发器冷凝形成绝热层...
冷库压缩机结霜
求助!
答:
2、节流元件开启度过大
。
节流元件设计不当或者调试不当
造成过量的制冷剂返回压缩机从而造成压缩机结霜。3、
蒸发器换热不良
。蒸发器换热能力下降造成液态的制冷剂返回压缩机。4、制冷系统 回气段有堵塞。制冷系统回 气管 堵塞后会造成蒸发压力过高,从而导致蒸发器的换热能力下降。最终也会造成液态的制冷剂返...
冰箱
压缩机管子结霜
怎么解决
答:
出现这种情况的原因:1、
冷媒量偏少
由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力偏低导致蒸发温度低,也会逐步额导致蒸发器结露形成隔热层,而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜,同时如果出现比如冷凝换热过量之类的情况导致高压压力偏低,那么同等容积下节流阀前端将体现出压力偏低和偏高的情况。2、蒸发器...
压缩机高压管
开机就
结霜
而且不制冷,有可能缺氟吗??急~~谢谢
答:
高压管结霜
是缺氟,如果刚加的,肯定是漏了,应做漏点检查,补漏后才可加氟。还有可能是高压侧阀门损坏或有堵的地方,造成制冷循环不通畅,不过这种情况很少见
冷库压缩机
机头和机身
结霜
怎么回事
答:
原因可能是
压缩机
回气气体温度过低导致的压缩机回气口
结霜
;氟少导致的压缩机回气结霜;大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机导致的压缩机缸头结霜。冷媒流量极少,导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。由于在蒸发器表面...
高压管结霜
是怎么回事?
答:
毛细管堵塞造成的,现象是不仅
高压管结霜
(冰),机器内的毛细管也出现结霜现象,开机运行不久会出现停机。这种情况的话,检查电子膨胀阀有没有故障,如果没,就建议把室内机的管道温热敏电阻换掉;如果不是带电子膨胀阀的机子,就更换毛细管吧,记得要把管道内的冷媒(雪种)处理干净后再操作。4、蒸发器...
冰箱
压缩机管结霜
是什么原因?
答:
原因:冰堵、脏堵、油多,膨胀阀里有一小过滤器,极易积脏物。方法:(1)冰箱压缩机发生内堵时,
可先拆开管路
,用空气压缩机的排气管将高压空气压入压缩机的高压腔,再由高压腔进入低压腔,使积累杂质脱离阀片,即可达到清除的目的,该法在内堵不严重时有效。(2)冰箱压缩机发生抱轴且确定绕组正常时...
空调不制冷,
压缩机高压管
或者低压管出来
结霜
严重分别是什么原因_百度知 ...
答:
制冷剂不够或
高压
截止阀没有完全打开。解决办法:加制冷剂。添加氟量的时候一定要确定空调必须是在运行中,因为这个时候我们大家就可以打开空调,然后让空调在制冷的状态下,我们大家找到氟利昂的加氟口,然后就可以进行添加工作了。加氟口一般是在空调上的粗管上,我们在加氟的时候要让加氟扣处于低压...