77问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫气体检测
六氟化硫气体检测
装置6个月检测一次出自哪个标准
答:
国家标准《高压开关设备
六氟化硫气体
密封试验方法》。根据查询国家标准《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》,
六氟化硫气体检测
装置6个月检测一次,于2019年7月1日起开始实施。
六氟化硫气体
检漏标准
答:
六氟化硫
气体
检漏标准如下。1、采用灵敏度不低干1x10-6体积比的检漏仪对气室密封部分、管道接头等外进行
检测
时SF6检漏仪未发生报警认为合格。2、采用局部包扎法,待24h后检测每个包扎腔内SF6含量不大干30ppm体积比即为合格。
六氟化硫气体
综合
检测
是哪类数据必须检测两次
答:
稳定性。在对
六氟化硫
进行
检测
时,必须对稳定性检测两次,以确保安全。六氟化硫是一种无色、无臭、无毒、不燃的惰性
气体
。
如何正确的使用SF6
气体
检漏仪?
答:
1、 组装:拿出检漏仪主机和测试探头手柄进行连接,接着摁下主机面板上的电源开机。2、 开机:开机之后等待仪器预热和仪器回零。预热过程中将“手持探头”置于没有
六氟化硫气体
的空气中。120秒后,仪器自动将零漂参数清零,进入测试状态。3、 测试:测试时,用户只需携带仪器 “主机”,然后将“手持探头...
SF6
气体
综合测试仪用于哪些测量
答:
1、石油和天然气 SF6综合测试仪可用于石油、天然气应用和工业活动。在油气开采、储存和冶炼过程中,会产生可燃气体和硫化氢等具有爆炸危险的有毒气体。因此,气体探测器是勘探钻井路线以及油气终端和冶炼厂的重要仪器。2、化工现场 由于化工设备运行时经常会产生大量有毒气体,化工设备是
气体检测
设备的用户...
SF6
气体
必须要做哪2个试验?
答:
SF6
气体检测
回收设 ED0501B型精密露点仪 ED0501D型精密露点仪(SF6微量水分测 ED0501E型精密露点仪(SF6微量水分测 ED0501F型冷镜式精密露点仪 DMT-142P型精密露点仪 DMT-242系列便携式SF6露点仪 ED0502A型高精度SF6气体检漏仪 ED0502B型SF6定量检漏仪 ED0502C型
六氟化硫气体
检漏仪 ED0502D型六氟化硫...
对GIS中SF6
气体
监督
检测
内容有哪些
答:
5.1.3.6 设备解体时的六氟化硫气体监督:(1)设备解体大修前,应按IEC480《电气设备中
六氟化硫气体检测
导则》和DL/T596《电气设备预防性试验规程》的要求进行气体检验,设备内的气体不得直接向大气排放。(2)使用过的六氟化硫气体要通过气体回收装置全部回收,回收的气体应装入有明显标记的容器内...
六氟化硫气体
探头检定周期
答:
6个月。六氟化硫是一种无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,
六氟化硫气体
探头检定周期为6个月,这个是国家强检规定的。六氟化硫在常温常压下为气态,其临界温度为45.6℃,三相点温度为-50.8℃,常压下升华点温度为-63.8℃。
什么是 FS6
气体
检漏仪 ?
答:
仪器主要适应于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫或其他卤素气体(如:氟、氯、溴、碘及1211、氯仿、氟利昂F11、F12、F13、F22等)的设备、容器进行检漏,可以迅速、正确地定性和定量
检测
。HL-SF6 JN SF6气体检漏仪产品别称
六氟化硫气体
检漏仪、SF6气体检漏仪 ...
六氟化硫气体检测
装置旁边警示牌是什么
答:
六氟化硫气体检测
装置旁边警示牌是故障报警提示。根据资料查询SF6环境监测报警装置又名SF6气体泄漏监测报警系统、SF6气体泄露监测报警装置。