77问答网
所有问题
当前搜索:
供热管网热损失率
蒸汽
管道热损失10%
正常吗
答:
蒸汽管道热损失
10%
正常。对于热水供热管网来说,
供热管网的热损耗率一般在百分之3到5%之间
,长距离输送的蒸汽管道来说,通常的热损耗率一般都在百分之10到30%之间。
供热管道的热损失
?数值是多少?
答:
影响保温管道热损失的有很多因素和条件,如果详细计算需要很多数据。但是在设计时都采用经验公式来计算,
一般都采用(3%/100m.h).总流量=管损
来估算。保温管道的热损失(加30%安全系数)计算:Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3 式中:Qt — 单位长度管道的热...
供热管网
的
热损耗率
一般是是多少
答:
135℃条件下,①季节运行的保温结构允许最大
热损失
值193 W/m2;②常年运行的保温结构允许最大热损失值109 W/m2
换热站损失8%,
管道损失
5%在什么规范里
答:
根据《 供热系统节能改造技术规范》(GBT 50893-2013)规定,
一级供热管网输送效率不得低于95%,二级供热管网输送效率不得低于92%
,供热管网沿程温降根据敷设方式及输送介质不同有严格规定,蒸汽管道沿程温降不得大于1.0℃/km,地上敷设的热水管道沿程温降不得大于0.1℃/km,地下敷设的热水管道沿程...
供热管道
材料
损耗
系数
答:
百分之1到百分之5之间
。供热管道材料损耗系数的取值范围在百分之1到百分之5之间,具体数值取决于管道材料的种类、规格、厚度、管道长度、施工工艺和工人的技能水平等因素。
供热管网
失水率如何计算
答:
一个
供热
行业的数据,选配补水泵按照循环流量4%选配,运行期间失水率不能高于1%,新建小区失水率不能高于0.5%。单位都控制在0.3%以内了,其实0.3%还有降的余地。例如:这个系统循环流量400t/h,补水泵选型16t/h,运行中失水不准超过4t/h。
DN200,埋地1米的
供热管道
,沿途
热损失
大概是多少?
答:
比喻米的
供热管道
,他沿途的约识时最少在2
供热管网
失水率如何计算_百度问一问
答:
一个供热行业的数据,选配补水泵按照循环流量4%选配,运行期间失水率不能高于1%,新建小区失水率不能高于0.5%。单位都控制在0.3%以内了,其实0.3%还有降的余地。例如:这个系统循环流量400t/h,补水泵选型16t/h,运行中失水不准超过4t/h【摘要】
供热管网
失水率如何计算【提问】亲~这道题由我来回答...
供热管网
失水率如何计算
答:
按照《城市
热力
网设计规范》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为
供热
系统循环流量的2%,事故补水量应为供热循环流量的4%。失水原因:
管道
及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。
蒸汽
管道热损耗
怎么计算_百度问一问
答:
计算公式: Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( InD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3 式中: Qt — 单位长度
管道的热损失
,W/m;Qp — 单位平面的热损失,W/㎡;TV — 系统要求的维持温度,℃;TA —环境温度 ℃;λ — 保温材料的导热系数,W/(m℃), 采用岩棉管保温,λ值为0.043 W/(m...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
供热管道热损失率标准
供热损耗的国家标准是多少
集中供热的热损率是多少
供热管网热损失率与长度有关吗
室外PPR暖气管道热损是多少
长距离供热管网漏损标准
供热管道二网泄漏对热损失的影响
供热管道热损耗标准
热网供热管道延程热损计算