供暖空调末端机组供回水温度
采用风机盘管进行
采暖
时,
供回水
的
温度
一般为多少?
答:
采用风机盘管进行采暖时,
供水温度一般在45度左右,回水温度一般在40度
,根据各地区以及使用人群的不同,供回水温度会有所不同。风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加...
家用中央
空调回水温度
多少合适?
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃
。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。
请教,中央
空调
冬季
供暖
,供水跟
回水温度
是多少?
答:
根据室内的温度来确定。中央空调供回水温度一般是机器调试时设定好的,小机器,模块机器一般是设定45度出水
,供会水温差是7度,如果出现供水高于设定,回水低于设定,会出现水量不足等报警。冬季室内达到22-25度。一般供水温度45度左右,回水根据负荷大小变化。30度已经很好了。
为何
空调供回水温度
为7℃和12℃?
答:
我国空调供回水温度一般设计为7度和12度
,原因分析如下:7度供水的原因分析:1、从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,...
中央
空调
的进水温度和
回水温度
标准是多少
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃
。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度...
我用风机盘管
供暖
,需要风机在35度水
水温
以上运行,水温低于35度停止运...
答:
风机盘管\
供暖
,水温
采暖供回水温度
取95/70,
空调
冷冻水取7/12,冷却水取32/37,空调热水取60/50 名词解释: 风机盘管 风机盘管是中央空调理想的
末端
产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、、商注科研机构。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或 ...
我们大楼的中央
空调
老化比较严重,
水温
较高,请问如果减少风机盘管的台...
答:
中央
空调
老化比较严重,水温较高---应该是主机
回水温度
较高降不下来,造成主机的出水温度较高,主要矛盾在于末段的冷负荷大于主机的制冷能力,主机的性能衰退,好的解决办法是空调系统清洗保养,冷凝器、蒸发器结垢会造成主机换热量不足影响制冷能力,通过清洗可基本恢复;冷媒的漏缺也会造成主机制冷能力下降...
供暖
管路供水温度比
回水温度
低是什么原因
答:
系统供水回水压力不平衡,供水前端用水过大造成
末端
压力很小回水压力过高所致,需要适当调整前端供水阀门流量向后逐渐加大开度。再检查供水回水阀是否全开或回水不畅问题。详细解释:1、如果是
供暖
,供水温度肯定高于
回水温度
。如果是冷热两用的水冷
空调
系统,当需要降低室内温度时,供水温度低,才能把室内的...
空调
系统冷冻水
供回水温度
为什么大都采用7/12C
答:
这个只是目前国家标准所规定的工况条件。在7度供水时候,室内换热
末端
在标准冷冻水流量下的出风
温度
大概在15度以下,与其它类型的
空调
产品就基本一致了。且这个数值并不是一成不变的,比如美国ARI标准所规定的供水温度就是6.7度,而不是7度。
广西绿色建筑设计规范对于
空调
水系统的规定建筑工程介绍?
答:
空调系统的供回水温度应满足下列要求:1)除独立温湿度控制空调系统外,电制冷空调冷水系统的供水温度不应高于
7℃
,供回水温差不应小于5℃。2)当采用四管制空调水系统时,空调热水系统的供回水温差不应小于5℃。3)当采用冰蓄冷空调冷源或有低于4℃的冷冻水可利用,空调末端为全空气系统形式时,宜...