77问答网
所有问题
当前搜索:
低应变检测数量要求
低应变检测
的
数量
有没有具体规范规定?
答:
桩基低应变检测数量有没有具体规范规定? 有的,
根据桩型有相关规定:预制桩(含PHC桩)检测数量为桩数的30%左右
,对基础型式较为特殊的工程,比如说独立承台,一柱一桩等,应扩大抽检比例至50%~100%,尤其是一柱一桩应为100%,还有一种形式的预制桩,即抗拔桩抽检比例宜为100%;钻孔灌注桩抽检...
低应变检测
内容和方法
答:
2)设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,
抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根
;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。
桩基
检测
规范
数量要求
答:
4、对抗拔桩和对水平承载力有要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验,
抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根
。5、地基基础设计等级为甲级的桩基,低应变检测数量为100%。6、对于直径不小于800mm的混凝土灌注桩,评价桩身完整性应增加钻芯法或声波透射法,抽检数量不应少于...
低应变检测
现场测试工作中需注意哪些问题?
答:
2、设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,
抽柃数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根:其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的2
0%,且不得少于1 0根。3、地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽枪数量可适当减少,但不...
桩基
检测
中高、
低应变
是指什么
答:
高应变是指检验桩基的单桩承载力,试验抽检数量为3%,单位工程不少于3根;
低应变是指检验桩的桩身完整性,及检验每根桩是否完整无断桩现象
,检验数量为10%。此种检验是对桩基的基本检验,是必不可少的。
CFG地基处理,
检测
需要做多少根小
应变
。
答:
建筑地基处理技术规范规定 单体工程CFG
低应变检测数量
10%。
大
应变检测
一般几根桩
答:
大应变(即高应变)
检测数量
为总桩数的5%,且不少于3根;小应变(级
低应变
)检测数量为总桩数的20%,且单桩和2桩承台下的基桩应全
数检测
,其它承台下每个承台不少于1根。沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土...
管桩小
应变检测
比例?
答:
依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003规定:高应变--不低于5%,且不少于5根;低应变--设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,
抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根
;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。更多关于工程/服务/采购类的...
基桩检测,采用
低应变检测数量
不少于总桩数的50%在哪本规范?
答:
国标JGJ106-2014
要求
灌注桩的抽检数量为30%,有的省对
检测数量
提高了要求。例如江苏省地基基础检测规程DGJ32/TJ142-2012第3.3.8条规定,灌注桩的抽检数量为50%,且不少于30根,另外建设厅又以文件形式要求甲级地基须100%检测。所以请查项目所在地的省标规范及相关文件。
建筑桩基工程,为什么做了大
应变检测
为何还要做小应变检测?
答:
但是高应变检测主要是确定单桩竖向抗压极限承载力的,光测高应变是不能满足桩身完整性检测比例的,比如:一栋楼150根(管桩),测高应变顶多测上6根,而
低应变检测
是不能少于总桩数的20%。所以测了高应变,另外还要检测低应变动力桩身完整性检测。希望我的回答能给你带来帮助。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低应变检测比例
小应变桩基检测规范数量要求
高应变检测数量要求
cfg低应变检测数量规范
低应变检测数量不少于总数
灌注桩低应变检测数量要求
桩基检测数量最新规范
低应变检测合格标准
低应变检测规范要求