执行哪些标准?
答:
高、
低压开关柜
常用标准有哪些?A、高压部分:1.GB16927.1-1997《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》2.GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》3.IEC60529:1989《外壳防护等级(IP代码)》4.GB/T7354-2003《局部放电测量》5.GB/T2900.20-1994《电工术语高压开关设备》6.GB/T2900.1-1992《...
高
低压
成套
开关柜
答:
DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 TB/T 2010-1987|27.5kV交流电气化铁道开关柜技术条件 DL/T 404-2005|户内交流高压开关柜订货技术条件 资料来源:http://blog.sina.com.cn/u/1960856692 高
低压开关柜
博客 参考...
高
低压
成套
开关柜
执行哪些标准?
答:
高、
低压开关柜
常用标准有哪些?A、高压部分:1.GB16927.1-1997 《高电压试验技术 第一部分:一般试验要求》2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》5.GB/T2900.20-1994 《电工术语 高压开关设备》6.GB/T2900....
配电中的GGD、GCS、GCK、MNS配电柜各种柜体之间有什么区别?
答:
1、推进类型不同:GGD是固定式,GCK、GCS、MNS是抽屉
柜
。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;2、操作方式不同:GCS和MNS柜最主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。3、占地价格方面不同:抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方,维护方便,出线路多,但...
低压
配电柜和动力柜,
开关柜
的区别是什么?
答:
动力柜:1、给用电设备供电(给设备提供电源)2、启停操作用电设备(有启停按钮)3、检测设备的运转(设置信号指示灯,有电流表电压表)4、保护用电设备(断路器)
开关柜
是一种成套开关设备和控制设备。它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置...
配电箱配电柜有哪些型号?
答:
配电箱和配电柜的型号很多,从材料来分有金属的、阻燃塑料的;从安装方式来分有立式的、挂式、暗装、明装;从电压等级来分有:380V、220V.一、GCK、GCS、MNS是
低压
抽出式
开关柜
;二、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;三、XZW综合配电箱;四、ZBW箱式变电站;五、XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;...
进线
柜
出线柜 分别是什么 有什么作用 介绍一下
答:
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母线,再在低压侧安装若干台
低压开关柜
,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。35—110kV及以上电压等级的变电站,进线柜均...
配电箱配电柜都有什么型号?
答:
配电箱和配电柜的型号很多,从材料来分有金属的、阻燃塑料的;从安装方式来分有立式的、挂式、暗装、明装;从电压等级来分有:380V、220V.一、GCK、GCS、MNS是
低压
抽出式
开关柜
;二、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;三、XZW综合配电箱;四、ZBW箱式变电站;五、XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;...
开关柜
是什么??
答:
4、高压
开关柜
内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)开关柜常见分类:1、
低压
抽出式开关柜 2、交流低压配电柜 3、金属铠装移开式开关柜 4、低压固定分隔式开关柜 5...
低压开关柜
的基本电
答:
1、额定绝缘电压690V2、额定工作电压380V,660V3、额定频率 50Hz4、额定工作电流:水平母线额定电流 630-6300A垂直母线额定电流 630-1600A5、额定短时耐受电流额定峰值耐受电流(IS) 30-80KA额定短时耐受电流(IS) 30-80KA6、额定耐受峰值电流水平母线(主母线) 63-176KA垂直母线(支母线) 63-176KA ...