77问答网
所有问题
当前搜索:
什么必须采用裸铜线
电机外壳到接地母线之间的接地线,
必须
是
裸铜线
吗?
答:
在使用导线上没有说必须使用裸铜导线
,只要是耐氧化的金属材料(例如:铜导线,钢筋,钢管等)并且导体的截面积载流量一定要能承受设备出现接地时的对地短路电流。
安全技术防范系统独立接地时地线电阻值应是多少
答:
3.9.3
安全防范系统的接地母线应采用铜质线
,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω•m时,其接地电阻不得大于20Ω。3.9.6 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,...
接地极安装
答:
离子接地极
一般安装在建筑物的平坦地带,且离子接地极必须采用铜包钢绞线或者裸铜线连接起来,要求直接埋入土壤中0.5米-1.0米深。
网线中
裸铜线
的作用是
什么
?
答:
这种网线是双绞线,就是一种带屏蔽层的网线,带屏蔽的水晶头的。那根铜线是接屏蔽水晶头的铁壳用的
。一般环境不接凑合着也能用,不过当然会对信号传输构成威胁,至于效果只能看干扰源是否严重了。\x0d\x0a\x0d\x0a双绞线可分为屏蔽双绞线(STP=SHIELDED)和非屏蔽双绞线(UTP=UNSHIELDED)。\x0d\x...
临时接地线必须是多股软裸铜线
,它的截面积不得小于多少啊
答:
临时接地线必须是多股软裸铜线
,它的截面积不得小于多少啊, 接地线应用多股软铜线,其截面不得小于多少, 接地线应使用截面不小于( )的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路 四、 无论高压装置带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮拦进行工作,若有(5)接地线应使用截面...
正确安装地线方法
答:
人体不得接触接地线或未接地的导体。严禁工作人员或者其他人员随意移动已挂好的接地线,如需要移动时,必须经工作许可人或工作负责人同意,并在工作票货安全措施票上注明。4、接地线由1根接地段和3-4根短路段组成,接地线
必须采用
多股软
裸铜线
,单根面积不得小于16mm2,严禁实用其他导线做接地线。
便携式接地线是干
什么
用的?
答:
短路软导线
必须 采用
多股软
裸铜线
,其横截面积不小于25mm²。严禁使用其他导线做接地线。所有便携式接地线都要有编号,存放在固定处,并且要对号存放(放置处也要编号)。使用时要做好记录,交接班时要交代清楚。不同电压等级、不同使用环境下的的具体配置是不同的,相同电压等级不同使用环境下的...
保证安全用电的组织措施和技术措施有哪些?
答:
⒊装设接地线:装设接地线
必须
先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。接地线应用多股软
裸铜线
,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。⒋悬挂标示牌和装设遮栏:在工作地点、施工设备和一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人...
如何安装地线
答:
安装简易地线可以在底层室外靠墙的潮湿处打一个1米5这样的角铁,然后在引出地线这样连接到使用电的地方,另外再增加地陷的时候,又在底层室外靠墙的地方,与金属的上水管和暖气管就要连接起来就可以,另外在安地线的同时可以放置一个漏电保护器会更加的安全。
接地标准国家规范
答:
),并
必须
理设于潮湿的地方,两管之间相距5m 以上。如系干燥的接地坑,铁管周围应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6 : l。 采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应
采取
断面不小于25 mm2的
裸铜线
、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4 mm、断面不...