77问答网
所有问题
当前搜索:
交联电缆故障有哪些特点
交联
聚乙烯电力
电缆的
水树老化
故障
时是怎么造成的?
答:
极佳的抗老特性及超强的耐热变形性决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度90度
,短时故障130度,及短路250摄氏度条件下可负载大电流。
铠装电缆和
交联电缆有什么
区别
答:
二、工作环境不同
1、电缆用铠装主要是增强抗机械破坏能力,可以直埋敷设,可以防止老鼠损伤电缆绝缘。2、
交联作为电缆的绝缘材料,允许的工作温度高
,使得长期允许工作温度由70℃提高到90℃(或更高),短路允许温度由140℃提高到250℃(或更高)同等截面的电缆载流量更大。冬季低温性能好,不宜在低温下...
电线
接头
故障
分析论文
答:
交联电缆允许在较高温度下运行,对电缆接头的要求较高,使接头发热问题就显得更为突出
。接触电阻过大,温升加快,发热大于散热促使接头的氧化膜加厚,氧化膜加厚又使接触电阻更大,温升更快。如此恶性循环,使接头的绝缘层破坏,形成相间短路,引起爆炸烧毁。由此可见,接触电阻增大、接头发热是造成电缆故障的主要原因。造成接触...
高压电缆高压
电缆故障
原因
答:
首先,厂家制造是故障的一大源头,包括电缆本体、接头和接地系统的问题。
电缆本体可能因绝缘缺陷、屏蔽问题、交联不均或受潮等导致隐患
。接头制作,尤其是传统工艺,易出现气隙和杂质,现代工艺虽有所改善,但应力集中部位仍可能因制造缺陷引发故障。接地系统中,箱体密封不良和保护器参数不合适等问题,可能导致...
35KV冷缩
电缆
终端炸了,
故障
分析 上级尽量避免写入制作人员问题...
答:
(6 )安装附件时应力管与绝缘屏蔽搭接少于20 mm,
交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩,容易产生气隙
。(7)由于运行中的弯曲变形、冷热作用,金属屏蔽层与绝缘层之间就更易产生气隙,气隙的局部放电,加速老化直至发生绝缘电击穿或热击穿;同时金属屏蔽断口处如果有尖角毛刺,此处就会存在...
3x95十2x50
电缆
能承受多少个千瓦
答:
7千瓦,3x95十2x50铝电缆能承受84.2千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.8*0.38*235=123.7千瓦,P=1.732*0.8*0.38*160=84.2千瓦。cosΦ为0.8,电压为380V,查表可得3x95十2x50
电缆的
铜电缆载流量是235A,铝电缆载流量是160A。
交联电缆
外护套
故障
测试仪技术性能:
答:
本文将详细介绍一种名为WHT-08
的交联电缆
外护套
故障
测试仪的技术性能。该仪器提供两种电源输出方式,即直流和脉动,以适应不同的检测需求。在直流输出模式下,您可以灵活调整电压,范围从0到10千伏,短路电流可调至50-500毫安,确保了测试的精确度。在电压比较法方面,WHT-08具有出色的精度,误差控制在±...
电力
电缆故障
分析及防范措施的论文
答:
电缆
线路具有以上两种或两种以上的电阻
特性
。 二、
故障的
原因分析 (一)过电压 在正常情况下,电力系统中电气设备的对地绝缘只承受相电压,各种电机的绝缘也只承受几伏至几十伏,最高也不超过百余伏的电压。由于某些原因,作用于电气设备绝缘上的电压可能远远超过上述数值。这种异常电压存在的时间显然极短,但其数值很高...
高压
电缆
出现
故障有哪些
原因?
答:
③按故障绝缘电阻的大小,可分为开路故障、低阻故障和高阻故障3种类型:a.开路故障。若
电缆
相间或相对地绝缘电阻达到所要求的规范值,但工作电压不能传输到终端;或虽终端有电压,负载能力较差。断线故障即为开路
故障的
特例。B.低阻故障。电缆相间或相对地绝缘受损,其绝缘电阻小到能用低压脉冲法测量的...
电缆
维修要求及方法
有什么
答:
2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里
的电缆
接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久在电场作用下形成水树枝,逐渐损害
电缆的
绝缘强度而造成
故障
。3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护...