答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按“1”计算.即:
采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80
(倍)。采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。带有互感器的电表的倍率是看使用的电流互感器上标注的电流比来计算。 电流互感器变比是100/5。那么对应的...
互感器
与
电表
的
倍数
:上海互感器厂互感器,电流比1000A 10VA。匝数:1 T...
答:
倍率
是1000/5=200,就是
电表
读数乘200就是实际电量。
互感器
如何
计算
三相电的
倍数
?
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数。(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数。凡...
怎么认
电表互感器
的
倍数
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按"1"计算.即:所以变比即为电表的75/5,即为原来的1/15。
电度表
接
互感器
时电流互感器的
倍数怎么算
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电表的倍率
是多少?
答:
电表倍率
的
计算
方法:1、穿1匝是150/5,2匝75/5.现在是一匝,电表1度电是30度电,2410.5*30=72315度电。2、用电压
互感器
与电流互感器的倍率相乘。比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍,电流互感器100/5A 即100/5=20倍。100*20=2000倍,电表显示1度实际则是2000度。
电能表倍率怎么算
?
答:
倍率计算
方法是:
互感器
的一次电流 ÷ 二次电流 所得到的值。例:使用的是100/5的电流互感器,就用100÷5=20,那么倍率就是20 。用电量就是(
电表
止码 — 电表起码)×倍率(
倍数
) = 实际用电量。
电能表
是用来测量电能的仪表,又称
电度表
,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。...
三相
电表互感器
的
倍数
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按"1"计算。电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表。
电流
互感器
怎么
计算电表
读数
答:
根据您所提供的资料可知,该
电表
穿心匝数为1匝,那么所对应的电流比为200/5,可得该电流
互感器的倍率
为40。所以您的实际用电等于电表的读数乘以倍率40即可。
电度表倍数怎么算
的?
答:
当电线穿过
互感器
两次时,
倍数
就是10,本次表底减去上次表底的差再乘以
倍率
就是用电度数。2、互感器的变比在铭牌上有标注,一般有100:5,200:5等。无互感器电线直接进表的无倍数。3、
电表
的额定电流是3--6A,工作电流除以变比后得数在电表额定电流范围内即可。