77问答网
所有问题
当前搜索:
中性点接地电阻计算
谁知道
接地电阻
值是多少
答:
在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于10欧
。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻Rd为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。二、人工接地装置接地电阻的计算 人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平...
什么是
接地电阻
,接地电阻多大的值合适啊
答:
值大小如何确定?要考虑哪些方 ...
答:
中性点接地电阻
限制弧光接地过电压的原理是电阻的耗能作用,当发生单相接地故障时,故障点电弧从熄灭到重燃的时间一般为半个周期,在这半个周期内,非故障相对地电容中的电荷将通过中性点接地电阻Rn向大地释放,电容电荷泄放的速度与K值(Rn值)有关,随着K值增加弧光过电压相应降低。但是弧光过电压倍数的...
什么是
中性点电阻
呢?
答:
中性点电阻指:10~500Ω,15A<接地故障电流<600A
;在6~66KV电网中,传统的分类把电阻分为高电阻、中电阻和小电阻三种形式(也有只分高电阻和低电阻两种)。对应的电阻值如下。高电阻>500Ω,接地故障电流<10~10A;中电阻10~500Ω,15A<接地故障电流<600A;小电阻<10Ω,接地故障电流>600A。当电网...
中性点
电压
计算
怎么算(根据
接地电阻
)
答:
中性点
位移电压可以利用系统中的开口PT测量得出。U=中性线上的电流x
接地电阻
值
中性点
经
电阻接地
的变压器
电阻计算
方法
答:
一般二次侧
中性点电阻接地
,接地电流不会超过10A,只报警,中性点电压除以电流就是电阻,最小电阻40欧姆.
发电机
中性点接地电阻
柜接地变容量怎么
计算
?
答:
首先确定接地变压器低压侧的那个
接地电阻
在发生发电机单相接地故障时,允许流过的电流值,并确定变压器低压侧电压是100伏还是多少,知道电流和电压就可以
计算
出这台单相变压器的容量了,留出点余度。
配电系统
中性点接地电阻
是如何选择的?
答:
根据有关科研单位
计算
,上海中性点
电阻接地
电流选择2000A后改为1000A,天津中性点电阻接地电流选择1000A,北京中性点电阻接地电流选择600A,均小于有关设计规程规定。又根据实际运用情况,均未接到通信部门投诉。为了降低中性点经小电阻接地配电网单相接地时对通信线路的影响,应选择阻值较小的
中性点接地电阻
,...
什么是高阻
接地
、中阻接地、低阻接地,接地阻值各是多少?
答:
以6KV的中压电网为例,
中性点接地
阻值在1-10欧姆的属于低阻接地,10-100欧姆的属于中阻接地,1数百-数千的为高阻接地,所以你们厂里的属于中阻接地系统。中阻接地系统就是目的就是为使零序保护可靠、灵敏地动作。所以当6KV发生单相接地时可以快速地切除故障,而不是象不接地系统一样以牺牲设备寿命...
为什么规定重复
接地
阻值要小于10欧姆,如何
计算
得来?
答:
采用220/380V低压供电的民用建筑,可利用钢筋混凝土基础内的钢筋(自然接地体)作为重复接地体。根据建筑物四周基础所包围的面积(即占地面积,以下简称接地面积),可以利用日本的杂志论文作者介绍的下列公式[4),
计算
出自然
接地电阻
:式中:R—一自然接地电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器中性点接地接地电阻值
接地变中性点接地电流
接地网接地电阻计算方法
10kv中性点接地电阻
中性点接地电阻为什么是4Ω
变压器中性点接地电阻箱
变压器中性点接地电阻值多少为标准
变压器中性点接地电阻的作用
变压器中性点接地电阻不应超过多少