77问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调补水方式
中央空调补水
泵干转不度
补水补水
罐往出益水怎么回事
答:
电机转。但出水的温度偏高
如何清洗
中央空调
水系统?
答:
清洗
中央空调
冷冻水系统可以有效的减少冷冻水流阻力,降低能耗,同时可以增加空调制冷制热效果,起到节能减排的作用。步骤如下:1.外接水泵从排污口投加杀菌火藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌火藻剥污泥处理。2.外接水泵从排污口投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。3...
中央空调
水系统管径计算
方法
答:
管径计算公式如下:Q(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速 目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般...
请教暖通
空调
中通风设计的主要步骤
答:
一般
中央空调
系统的定压点均设在冷冻水泵的入 口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压
补水方式
主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结 合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设...
中央空调
水系统怎样维护保养
答:
放水后应对除污器和过滤网等进行彻底清洗。另有研究表明,将冷却塔的进水和出水温度降到20~30℃,将冷却水系统中的冷却水流速度控在1.8~2.5m/s范围内,可以控制菌类的滋生速度,同时水中的钙、镁离子也不易聚结成垢,这是避免
中央空调
水系统清洗与维护的关键
方式
之一。
中央空调
冰水管和回水管的压力是多少
答:
开启水泵后的压力就难说了,但水泵的回水压力依然不应低于平衡压力,出水压力就要看水泵的扬程与管道的阻力了。但
空调
主机的进出水压力差应与蒸发器的阻力与流量相关。基本上都应该大于0.5公斤。若冷冻水进出主机的压力差小于0.3公斤,应当作冷冻水流量不足的故障来处理,要仔细检查原因,不可盲目开机。
中央空调
水系统为什么压力会不断的加大?是不是水泵的扬程过大?_百度知 ...
答:
压力不断加大是在一天内不断加大,还是在最近几天里不断加大。若是刚开机,压力较低,开着开着压力变高,且水系统没有电动两通阀控制温度,也无压差旁通阀,则可能是系统缺水,随着水泵运行,自动排气阀排气,系统不断
补水
,压力就不断上升,直到水补满后,压力保持不变。也可能是系统有补充水泵在不...
中央空调
没有漏水一直
补水
原因
答:
现在的
补水
装置一般都是压力表自控的,看看
补水
泵工作的时候压力表指针有变化么,可能是补水泵管路上,阀门管路有问题,也有可能泵有问题:这是一直补水补不进去的情况。泵及管路正常的情况下,一直补水说明你消耗水比泵补水的速度快(没有泄露基本不可能)...
中央空调
冷冻水系统压力问题
答:
楼高6-7米,系统静压应该为0.06-0.07MPA,由于系统有
补水
泵,估计也有膨胀水箱,所以,有可能是带压运行,系统静压就要看膨胀水箱了,有可能大于0.07MPA.水泵运行时的进出压力,与管道粗细,管道阻力有关,在这是无法确定的。系统正常运行时,是不用开启补水泵的,漏水后,压力上不去,有可能是水...
商用
中央空调
每天
补水
7-8吨这正常吗?
答:
肯定漏水,如果管道不漏水,机组是否漏水,检查一下冷凝水管的跑水量,如果特多,证明机组跑风漏水或机组漏水。