个人保安接地线规格
低压
接地线
和
个人保安
线的截面积不得小于多少
答:
低压接地线和个人保安线的截面积不得小于16。低压接地线和个人保安线的截面积不得小于16mm
,杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm、地下深度大于0.6m的临时接地体。
高压计量的接线b相为什么
接地
?
答:
是“保安接地”。
1.室外接地线:尺寸长度一般为:3×1.5m+13.5m (其中3指接地线分相数
,即:有3根分叉,1.5m指分相的长度, 13.5m指汇流夹到接地线夹之间接地铜线的长度)。2.室内接地线:尺寸长度一般为:3×1m+5m(其中3指接地线分相数,即:有3根分叉,1m指分相的长度,5m指汇流夹到...
线路作业防感应电措施
答:
技术上的要求
个人保安辅助接地线分为单相式和三相式两种
。
单相式用于35kV及以上电力线路作业;三相式用于10kV及以下配电系统
。接地线主要只考虑感应电或电容电流,故截面可用10mm2的带塑料护套的软铜线制成,其长度按线路电压而定,一般单相式用于500kV的为5m,其余长度为3m;三相式的每相间为0.9m,要...
高压
接地线
要求检测吗
答:
软铜线的规格分为:16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 90mm2等
。按国家标准规定:
16mm2软铜线一般适用于个人保安接地线
, 25mm2适用于 10kv和 35kv电压上, 35mm2适用于110kv和220kv电压上,50mm2适用于500kv电压上,目前,70mm2和90mm2用的相对较少,在电厂用的几乎没有。
各个电压等级的短路
接地线
的长度规定是多长?
答:
接地线的长短没有明确规定,只要接地可靠,接地线横截面积不小于25平方毫米
,满足挂接地线的部位到接地点的长度即可。
在什么情况下工作时应使用
个人保安线
答:
1. 在停电线路上进行任何需要接触或接近导线的工作时,除了那些明确规定不需要使用
个人保安接地线
的作业方式外,都必须使用个人保安接地线。2. 无论线路是否停电,在进行需要接触或接近绝缘架空地线的工作时,应使用个人保安线。3. 工作票签发人、工作负责人和工作班人员应根据现场作业风险评估结果,若认为...
个人保安线
的正确使用方法
答:
个人保安
线相关事项:1、短路
接地线
分为相式和组合式两种,导线端线夹有平口式和钩式两种,请在选购时指定。2、软铜线的截面积和长度是根据用户的具体需求进行配套的。3、订购时必须明确导线
规格
范围和使用电压等级。4、绝缘操作棒应根据用户需求进行选择配套。5、本厂提供专用接地极,用户可根据需求选择...
个人保安线
试验周期
答:
关于
个人保安
线的几点须知:1、短路
接地线
分为分相式和组合式,导线端线夹有平口式和钩式,用户在选择时需注明。2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求定制的。3、订货时必须说明导线
规格
范围和使用的电压等级。4、绝缘操作棒根据用户要求选择配套。5、本厂提供专用接地极,用户可根据需要选择...
个人保安线
试验周期
答:
个人保安线
须知:1、短路有分相式和组合式两大类,有平口式和钩式两种导线端线夹,请用户选用时注明。2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求进行配套的。3、订货时必须说明导线
规格
范围和使用电压等级。4、绝缘操作棒根据用户的要求进行选择配套。5、本厂配备专用
接地
极,用户可根据需要进行...
个人保安线
的使用和维护
答:
个人保安线
须知:1、短路有分相式和组合式两大类,有平口式和钩式两种导线端线夹,请用户选用时注明。2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求进行配套的。3、订货时必须说明导线
规格
范围和使用电压等级。4、绝缘操作棒根据用户的要求进行选择配套。5、本厂配备专用
接地
极,用户可根据需要进行...