77问答网
所有问题
当前搜索:
不同分度号的热电偶
S、R、B、N、K、E、J、T等几种
分度号热电偶
各自具备哪些特点?
答:
热电偶
的分度号主要包括S、R、B、N、K、E、J、T等几种。S
分度号的
特点:具有极强的抗氧化性能,适用于氧化性、惰性气氛中连续使用。长期使用温度可达1400℃,短期可达1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度最高,常作为标准热电偶使用。R分度号的特点:与S分度号相比,热电动势大约高15%,其他...
如何判断
热电偶
线是: J型/K型/T型
答:
一:看绝缘层的颜色通过绝缘层颜色来判断热电偶线的分度号一根红色,一根黄色是K型分度号一根红色,一根白色是J型分度号一根红色,一根蓝色是T型分度号这个方法只限热电偶线,若是热电偶补偿导线就不适用了。二:看热电偶丝-金属丝J型
分度号的热电偶
线,其中有一根材料是铁,可以用磁铁吸住的;J型分度...
热电偶
有那些
分度号
测量范围达到要求可互换吗
答:
不同分度号的热电偶
一般不互换。因为更换
不同分度号热电偶
的同时补偿导线也要换成相应的分度号才行,同时二次仪表也可能需要更换。只有当可以不使用补偿导线且二次表可以切换选择不同分度号时才可以互换。具备这种条件的热电偶应用场合极少。
分度号的热电偶
的分度号
答:
以下是对
热电偶分度号的
解释 :S 铂铑10 纯铂R 铂铑13 纯铂B 铂铑30 铂铑6K 镍铬 镍硅T 纯铜 铜镍J 铁 铜镍N 镍铬硅 镍硅E 镍铬 铜镍 1.铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金...
热电偶分度号不同
测温为什么结果不同
答:
不同分度号的热电偶
产生热电势不一样,所以,会有温差
请问马弗炉用
的热电偶
,K
分度号
,s分度号是什么意思?这个和温度有关系吗...
答:
这个问题一年前我请教过专做马弗炉的杭州卓驰仪器公司的工程师过,记得卓驰仪器的工程师回答我:热电偶是测温的传感器,K
分度号的热电偶
最高测量温度是1100度,S分度号的热电偶最高测量温度是1350度。使用时需和仪表的设置及补偿导线相匹配
各种
分度号热电偶
、
热电阻
的优缺点
答:
镍铬-镍铝
热电偶
温度范围 -200~1300℃ 优点:1.热电动势之直线性良好 2.1000℃以下耐氧化性良好。3.在金属热电偶中安定性属良好。缺点:1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。3.受短范围排序之影响会产生误差。N...
K系列和E系列
热电偶
在同一温控器为何显示值
不一样
答:
K
分度号的热电偶
和E分度号的热电偶灵敏度
不同
,即温度每升高1度,毫伏值增加的数值
不一样
。所以在温控器中必须正确设置热电偶的分度号,否则显示值将是错误的。
热电偶分度号不同
能代换吗
答:
不能直接代换,具体还要看温度范围,因为配
热电偶
的二次仪表一般
分度号
都要匹配起来用,如不匹配则不能读出温度,要换德连着数显表一起换,
不同分度的热电偶
可否使用相同型号的补偿导线,为什么
答:
不可以使用同一种补偿导线 热电偶有分度区分,没个
分度的热电偶
丝金属材质
不同
,电动势也
不相同
,补偿导线的材质和热电偶丝的材质是相同的才有补偿功能
1