77问答网
所有问题
当前搜索:
下垂喷淋头安装规范
喷淋头安装规范
答:
3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,
直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
。4、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。5、在梁间布置喷头时...
消防
喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,
其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
办公楼消防
喷淋头安装
要求?
答:
下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,
下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面
。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。2、直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的...
消防
喷淋头安装
高度
规范
要求
答:
并应符合下列规定:
1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。
喷淋头
上喷下喷的
规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm
。2.有吊顶的下垂型喷头安装
喷头根部应与吊顶平齐
,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当...
消防
喷淋头安装
离墙距离是多少?
答:
喷淋头
离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
喷头
的布置应满足哪些条件?
答:
工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围布置一个喷淋头。直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。下垂型
喷淋头下垂安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量...
喷淋头安装
高度是多少?
答:
消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
关于
喷淋头
在梁下
安装
技巧有哪些?
答:
1、普通型:普通型洒水
喷头
即可直接安装,又可
下垂安装
于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)。2、边墙型:边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物...
安装
消防
喷淋
有哪些必须的
规范
。
答:
安装消防喷淋的
规范
:一、
喷淋头
数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。二、喷淋头种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头:1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,
下垂安装
于供水支管...