77问答网
所有问题
当前搜索:
三菱al16报警
三菱
伺服驱动器
报警
代码表
答:
三菱
伺服驱动器
报警
代码表如下:1、
AL
.E6-表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。3、AL.
16
-编码器故障。内部...
三菱
伺服驱动器
报警
代码大全
答:
L.
16
、
AL
.20。1、L.16:编码器和伺服放大器的通信异常,要编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障、伺服放大器和伺服电机的组合错误等导致,要检查接线、更换电缆等。2、AL.20:伺服电机编码器和伺服放大器的通信异常,是编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障等导致,要检查接线、更换...
三菱
伺服驱动器MR-E-70A-KH003换一台后就
报警AL16
,驱动器马达都是好...
答:
三菱
伺服
al16报警
代码是编码器与伺服放大器之间通讯异常。可能是以下原因造成:1.接头CN2没有接好。解决方法:请正确接线。2.编码器故障。解决方法:更换电机。3.编码器电缆故障。解决方法:修理或者更换电缆。如果确认伺服驱动器、伺服马达以及连接导线都是OK的情况下,可以从谐波干扰方面去考虑,建议加装...
三菱
伺服电机
报警
代码是多少
答:
三菱
伺服电机
报警
的代码有AL12,AL13,AL15,
AL16
,AL17,AL19,AL1A,AL20,AL24,AL25,AL30,AL31,AL32,AL33,AL35,AL37,AL45。第一,AL12表示存储器反常,AL13表示时钟反常,AL15表示存储器反常2,AL16表示编码器反常1,AL17表示电路反常2,AL19表示存储器反常3,第二,AL1A表示电...
三菱
伺服器
报警
代码
答:
1、
AL
.E6表示伺服紧急停止,可能是由于电源故障、电机故障、控制器故障等原因导致的。2、AL.37表示参数异常,可能是由于参数设置错误、参数传输错误等原因导致的。3、AL.
16
和AL.20表示编码器故障,可能是由于编码器损坏、接线错误等原因导致的。4、AL.30表示再生制动异常,可能是由于再生电路故障、制动...
三菱
伺服电机驱动器
报警
代码表
答:
伺服电机
报警
的代码:AL10欠压。AL12存储器异常AL13时钟异常。AL15存储器异常2
AL16
编码器异常1。AL17电路异常2AL19存储器异常3。AL1A电机配合异常AL20编码器异常2。AL24电机接地故障AL25绝对位置丢失。AL30再生制动异常AL31超速。AL32过流AL33过压。AL35指令脉冲频率异常AL37参数异常。AL45主电路器件...
三菱
伺服器MR-2JS-100A
报警AL16
是什么意思啊? 急!!!在线等候
答:
AL
.
16
编码器异常1 编码器和伺服放大器之间通讯异常。<主要原因> <处理方法> ·接头CN2没有连接好。 →正确接线。·编码器故障。 →更换伺服电机。·编码器电缆故障。(断路或短路) →修理或更换电缆。·伺服放大器和伺服电机之间配合有误。 →使用正确的配合 ...
三菱
伺服驱动器
报警al
16.3
答:
这种
报警
原因是制动斩波器故障。这是由于制动斩波器是用于快速停止伺服电机的设备,当制动斩波器出现故障时,电机无法正常停止,导致报警。编码器连接错误或相序错误也可能导致此故障。为了解决这个问题,需要检查制动斩波器的状态,确保其正常工作,同时检查编码器和相序是否正确。
三菱
mr j2s 10a显示
AL
.
16
故障什么意思啊?
答:
Alarm。
16
的意思是编码器异常,一般来说检查编码器线,没插好或者线做得不好。最严重的是编码器损坏。中文版手册要吗? 给个邮箱我发给你
三菱
伺服MR-J2S350A开机显示
AL16
答:
AL16
是编码器损坏!检查编码器电缆,驱动器参数等,如果这2个确认没问题了!基本上是编码器损坏了!从你的表述,应该是拆减速机的时候!把编码器的盘震坏了!