77问答网
所有问题
当前搜索:
三菱数控开机没反应
三菱
系统
数控
铣加工中心床子通电了但是面板不
启动
答:
是按了没反应?
可能刚开始启动面板供电不足
,后面好了。可以换开关电源试试。也
可能系统里面锁定了
,开机延时一段时间打开面板功能,这种可能性很小。
三菱数控
系统关机后光标闪无法
开机
答:
要么就是电源板老化,要么就是电源板和主板接触不良
。就是控制器供电插头直接插的哪块板子,就是电源板。
数控
车床
三菱
M64系统
开机
后屏幕没有显示按键没有显示,但是电器箱内部通 ...
答:
有可能是24短路
鼎泰
数控
机床,
三菱
M70系统开不了机是什么原因
答:
1、有可能是控制器显示器黑屏了
,2、
或者是24V直流电源供电故障
,3、还是开机的时候,屏幕就一直不动,卡在启动的界面。
三菱数控
机床,夏天热就开不开了,求高手指点什么问题!!!谢谢!!_百度知 ...
答:
再者,
检查系统各种连接电缆有否松脱,断开、接触不良也是处理数控系统故障时首先需要想到的
。这是一种最基本、最简单、最常用的方法。该方法既适用于有故障报警显示的较为先进系统,也适用于无故障报警显示的早期的系统。使用该方法,对于处理一些电气短路,断路,过载等是最常用的。使用这一方法虽然简单,...
数控
车床
三菱
系统一按
启动
健就显示屏关机怎么回事?
答:
数控车床
三菱
系统按启动键就立即出现屏幕关闭的情况可能是由以下原因导致的:1. 系统异常:可能是数控软件出现了异常,导致启动后立即关闭屏幕。可以重新
启动数控
车床、或者尝试恢复出厂设置或重新安装软件。2. 电源问题:可能是车床端或停电保护器的电源故障造成的。可以检查电源线是否稳固安装,或检查开关电源...
三菱数控
系统显示驱动器未就绪怎么解决?
答:
解决办法就是关机一分钟,重新
开机
选择手动退回,正向报警回负向,否则反之!知识延展:1、也有可能是撞刀了,或电机故障,建议重启一下。X轴伺服电机负载过高,有可能是X向丝杠轴承坏了,也有可能是丝杠坏了,电机带不动。系统问题的可能性很小,建议报修。驱动器未准备就绪问题无非就两个原因,关闭机床...
为什么程序别的系统能识别但
三菱数控
系统不识别
答:
因为系统参数设置不对。根据
三菱数控
系统维修故障诊断及故障排除方法查询显示,三菱数控系统无法识别,是由于系统参数设置不对,导致主轴编码器每转脉冲数设置错误,这是该确认主轴编码器每转脉冲数是否设置正确。
三菱数控
系统
开机
一个点在闪
答:
电源问题、硬件故障、软件问题等。1、电源问题:检查电源是否稳定,确保电源线连接良好。2、硬件故障:检查控制面板、显示屏、键盘等硬件是否正常工作,如有问题可以更换或修复。3、软件问题:检查系统的程序安装和配置是否正确,确保没有不兼容的软件或驱动程序。可以重新安装或更新相关软件。
今天突然,
CNC数控
加工中心,850,
三菱
操作系统 出现错误,Programm error...
答:
可能是三轴过行程了把!!按reset就可以了!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱系统开机进不了系统
三菱系统按电源键没反应
三菱m70程序启动键没反应
三菱机床开机启动不了
三菱m70开机卡在开机界面
三菱数控mdi模式启动不了
三菱系统m80在启动
三菱plc上电没电源指示了
三菱m80主板修好后无法开机