77问答网
所有问题
当前搜索:
三菱上升沿指令为什么输不了
三菱
gx develop软件,
上升沿
怎么不可以
输入
???
答:
部分机型不支持边沿检测指令
,因此你需要核对你使用的PLC型号。
我的
三菱
PLC编程软件是官网下载的,8.86Q版,
为什么
"
上升沿
脉冲","并联...
答:
那取决于你使用的机型,早期的诸如FX1S等机型不支持触点上升沿,请使用线圈
上升沿指令
(PLS,PLF)过渡,另外,目前最新的
三菱
GX Developer软件为V8.109P版本。
我下的
三菱
plc编程软件
上升沿
下降沿触点都用
不了
答:
这是正常的,表示条件不满足,不能用
。能用的时候自然变了。
求助:S7-300中
上升沿
怎么用
不了
答:
是做置位输出和计数用 。我用DB5.DBX2.7 做
上升沿
触点,他怎么就没脉冲输出,DB5.DBX2.7我定意为 bool类型。 我用M10.0做上升沿它就直通不是脉冲。
三菱
plc中 inc
指令
怎么用啊 ld x0 and incp k1m1 怎么不能编写啊 不...
答:
一种直接就用
上升沿
按钮(shift+F7),直接输入X0即可,就是脉冲
输入了
。inc不能用位操作,所以报错
三菱
全系列编程软件,我选FX1N进行编程,
为什么
非
上升沿
脉冲
指令
的图标是...
答:
FX1N不支持触点的
上升沿
,请使用微分
指令
,PLS代表输出触点上升沿。如:要使得X1的上升沿Y0输出。LD X1 PLS M0 LD M0 OUT Y0
三菱
编程FX2N系列的基本
指令
中的
上升沿
和下降沿可以详细解释下??_百度...
答:
这个在各种PLC里面是一样的。
上升沿
就是从0到1这个变化,下降沿就是从1到0的变化。当值为0和为1时都不会动作,而只有发生变化时才动作。
为什么
叫上升、下降沿。把0、1、0、1这样的量的变化用方波表示,从0到1时,对应方波上升沿,从1到0时,对应方波下降沿。
三菱
fx0n-60mr支不支持
上升沿
、下升
沿指令
!
答:
我特地试了下,梯形图
输入
是不支持,但是你可以在
指令
表的形式下输入LDP(
上升沿
),LDF(下降沿),经过模拟软件的测试,FX0N的PLC对指令表形式下的输入支持。希望能帮到你。
三菱
编程软件的
上升沿
按键怎么
输入
?
答:
1。首先可以在快捷栏里或用快捷键F5,放入
输入
,然后在输入的下拉框中选中
上升沿
选中上升沿后输入触点,就行了 2。直接输入LDP X0就行了 望采纳。。。
我的
三菱
PLC编程软件中,
为什什么
没有“
上升沿
脉冲”梯形图标?
答:
呵呵,你的问题说得不是很清楚啊!我想你的问题大概是没有“
上升沿
脉冲”触点吧,也就是在
输入
如:LDP X0时不成功吧?这样的情况主要是因为你选择PLC类型(FX0S,FX0N,FX1)不支持上升沿脉冲触点,可以改变你所创建PLC类型来解决问题;也可以不改变类型,用PLS
指令
(上升脉冲输出)加辅助继电器来解决...