77问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表相序接错后果
三相电表相序接错后果
答:
相序错误会导致电表无法正常计量
。因为表计的计算回路都是按表的正常相序来计量电路的功率的,相序不对各相位角发生变化,
造成电表少计、不计、甚至反计电量
。
三相电表相序错
了会有什么影响吗?
答:
相序错误的影响 1:由于表的结构原因,有些表时间长了会产生一定的附加误差
。2:
影响无功的计量
,如果电费不考虑这块,那基本没影响。3:对电表后面的设备有一些影响,因为导线颜色一样,一些电动机通电时有可能反转
电度表相序接
反电表会反转吗?
答:
1、
三相
四线(三单元)
电度表
,实际是三个单相表的合成,三相的转动力矩同方向,与
相序
没有关系;2、但是接线时,还是要按相序接线,只是保证进、出线符合控制柜的相序排列的需要;3、如果是三相三线(两单元)电度表,因电压线圈要跨相连接,有相序问题,相序不能
接错
,接错不是反转而是读数完全错误...
请问,
三相电度表
对
相序
有要求吗,错了会怎么样,电子式的也有相序要求吗...
答:
三相电度表
对相序有要求,包括电子式的也有相序要求。应按正相序(即A、B、C)接线。
相序接错
时,虽然电度表不会反转,但会使电度表产生较大的计量误差。另在三相四线制供电系统中,零线一定要接入电度表内,因为零线不入表或断线时,由于中性点位移,也会引起较大的计量误差。
三相
四线带电流互感器
电表
电压线
相序接错
有何影响?
答:
三相四线带电流互感器电能计量装置中,在相序接错时,
计量肯定会不正确的
。 三相四线电能表有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面。 互感器与电表接线不当是会逆转的。 电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进三相四线带电流互感器电表电压线相序接错有何...
三相
四线带电流互感器
电表
电压线
相序接错
‘有何影响?
答:
计量会不准确。
电度表
计量电能,靠计算电压、电流瞬时值乘积的累积,当电压和电流
相序
不一致时,不同相电压和正确相电流夹角不同,相量累积会产生错误。
三相
四线的
电表
接线错误影响计量吗?
答:
是会影响计量的,而且有更正计量的计算公式。正确的接线只有两种,一种是正序接线(A、B、C相)另一个叫负序接线(C、B、A相)。
三相
四线
电能表
(直进直出,无电流互感器)标准接法是正相序。由于表的结构问题,负
相序接
法虽然不会引起表反转,但会产生一定的附加误差。影响无功计量(无功计量只在考核...
在我家的
电表
里发生相线与零线
接错
或
三相相序接
反的情况,导致电器烧坏...
答:
(1)由于供电企业责任造成居民家用电器损坏时,居民用户应及时向当地供电企业投诉,并保持家用电器损坏原状。供电企业在接到居民用户家用电器损坏损诉后,应在24小时内派员赴现场进行调查、核实。(2)从家用电器损坏之日起7日内,受害居民用户未向供电企业投诉并提出索赔要求的,即视为受害者已自动放弃...
三相
四线制
电能表
电流与电压
相序
不对应,会怎么样?
答:
有的厂家的
电表
在
相序
不对的情况下,也就是逆相序的情况下会报警而且会影响到计量的准确度。
A,B相
错接
后,
三相
电压表读数会不会改变
答:
当三相四线表
相序接错
时,把电能表出线下侧的总开关拉开时,会观察到电能表有轻微的转动,这就是电能表潜动。原因解释 :这是一种因相序接反而导致三相四线电能表潜动的错接线情况。因为在
三相电能表
中,存在各相元件之间的漏磁通相互作用产生的附加力矩,还存在着一组电磁元件的工作磁通在转盘中产生的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表接错了会怎么样
三相四线电表接错相序会怎样
三相电表箱线接错会不会走
三相电表可以打乱相序吗
三相互感器电表相序接错
多块三相电表之间零线怎么接
相序是如何规定的
电源相序接错会产生什么后果
三相电相序乱了有什么影响