77问答网
所有问题
当前搜索:
三相潜水泵配线表怎么接线
15千瓦
潜水泵如何配线
答:
电流=15000/380/1.732/0.85=26.8A。电机额定电流26.8A左右,从安全角度线路最好选择10平方的电缆。
如何
选用
潜水
排污
泵
的电缆线
答:
潜水
排污
泵
配电缆注意:1、再选择排污泵的
配线
时首先要根据电缆的长度来确定配线的大小,如本来泵配置电缆是3x10平方的电缆需要配100米时这时就应该加大电缆配置3x16平方的就合适。如果使用排污泵的地方本身供电电压比排污泵所需电压要稍微低一点,又加上所需电缆的配置长度又比较长时,排污泵的运行电缆会...
220伏1.1KW深
水泵
放45米深离电源12米电线要多大?
答:
方案1:用2*2.5+1*1.5的电缆线或者3*2.5橡胶软电缆。分别接火线、零线、接地线
。潜水泵工作环境恶劣,安全接地线一定要有的。方案2:电源必须装漏电保护开关,这样可以用2*2.5软护套线。
怎样
调试
水泵
变频器?
答:
1、先检查变频器的
接线
和
配线
。a、检查进出线主电源连接是否正确、可靠。电源电压的等级是否符合变频器使用说明的要求,连接是否牢固。绝缘层有无破损。仔细检查端子排有无松脱,是否存在短路等隐性故障。接地是否良好。b、检查变频柜内控制回路的进线连接和电压等级是否符合变频柜的应用要求。各连
接线
连接...
潜水
污水泵打自动手动
水泵
都启动 是什么原因
答:
潜水污水泵均配有一个浮球开关,如下图示:当水位高时,其起浮使得里面的磁力开关动作,控制
潜水泵
启动,当水位低时,即停泵,当然也可手动控制其启动与停止。因此,打自动手动水泵都启动可能水位高了,或浮动开关被什么搁住了或开关什么控制件出什么问题了,现提供
接线
图如下:...
单相1.5千瓦
潜水泵
配多长相
答:
6平方的单相铜线。额定功率为1、5千瓦
潜水泵
其额定电压为单相220伏电源,那么该潜水泵的额定电流为6、7安培。该潜水泵正常
配线
只需线径为2、5平方单相铜芯线即可,现必须考虑到该线长度为1千米的线路损耗及线路压降等因素。
22kw的
潜水泵
用多少平方的线
答:
22kw的
潜水泵
额定电流约是:42A 选用导线面积:13.9平方毫米的铜导线 根据导线规格应选用3*16平方毫米的铜电缆
潜水泵
选购需要注意什么?麻烦大家来说下
答:
配线
时,首先要根据电缆的长度来确定配线的大小。如本来泵配置电缆是10平方的电缆需要配50米时这时就应该加大电缆配置16平方的就合适。如果使用潜污泵的地方本身供电电压比排污泵所需电压要稍微低一点,又加上所需电缆的配置长度又比较长时,
水泵
的运行电缆会变得更大,如果泵长时间工作对排污泵的电机很...
管道排污
泵怎么
选择合适的电缆线?
答:
若为潜水排污泵,我们则需要根据排污泵输送的液体介质来选择
配线
。比如输送的液体具有腐蚀性,那么电缆外面的橡胶件得选用不锈钢
潜水泵
和耐腐蚀的潜水电缆,不然会因为潜水电缆被腐蚀而导致漏电的危险事故。有问题找上海阳光泵业。配线的长度需要根据电缆的长度来决定。假如原有电缆为3x10平方的电缆,若加长...
国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)检测依据
答:
防爆电机隔爆型:包括
三相
异步电动机、直流电动机、卷线型电动机、屏蔽电动机、同步电动机和微型电动机。增安型:涵盖三相异步电动机和其他系列电动机。正压型:同样主要为三相异步电动机和其他系列电动机。无火花型:主要针对三相异步电动机和其他系列电动机。防爆
潜水电泵
符合GB3836.1-2000、GB3836.2-...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
400v潜水泵接线
三向的潜水泵怎么接线
三相四线潜水泵接线方法
潜水泵接地线最简单三个步骤
三相潜水泵上的接线柱怎么接
三相潜水泵接线知识
潜水泵过漏电开关怎么接线
四线潜水泵怎么接线