77问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线零线电流计算
三相四线
制线路中,
零线电流
怎么算
答:
假设A相电流为100安,B相为110安,C相为120安,求
零线电流
。In^2=A^2+B^2+C^2-A*B-A*C-*B*C =100^2+110^2+120^2-100*110-100*120-110*120=300 得出,In=根号300=17.3A 零线电流指的是通过并联系统零线的电流,在谈及环流电流或者交叉电流时常会提到这个术语。
三相四线
制供电...
三相四线零线电流计算
答:
标准的
三相四线
的
零线电流
为0,但现在的情况已经很容易看出来是
三相电流
已经不是同大小了,此时存在中性点偏移,三相矢量和不再为0(正常的三相电的每相电流电压大小相等,相位依次滞后120°所以矢量和为0)此时如果可以测出每一相的相位就可以精确
计算
:Io=Iacosα+Ibcos(α+θ1)+Iccos(α+θ2),...
三相四线
制线路中,
零线电流
怎么算
答:
相四线供电,三相电流不平衡时,
计算零线的电流:比如:A相=10A,B相=20A,C相=30A
。求零线的电流。Ia=10ej0度=10Ib=20ej120度=-10+j17。3Ic=30ej-120度=-15-j26I零=Ia+Ib+Ic=10-10-15+j(17。3-26)=-15-j8。7=17。34A——-负150度。零线带电 在三相四线制的供电系统中,...
三相四线电流计算
公式是什么?
答:
三相四线电流的计算公式:
IN*=IA*+IB*+IC =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5
(IB+IC)+j0.866(IC-IB)三相四线的联接方法:1.三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫...
三相四线
供电,怎样
计算零线
的
电流
答:
相
四线
供电,
三相电流
不平衡时,怎样
计算零线
的电流?比如:a相=10a,b相=20a,c相=30a。求零线的电流。ia=10ej0度=10ib=20ej120度=-10+j17.3ic=30ej-120度=-15-j26i零=ia+ib+ic=10-10-15+j(17.3-26)=-15-j8.7=17.34a---负150度 这道题的答案,供您参考吧。
请教各位师傅,
三相四线
电路中如果A相
电流
是100A,B相是200A,C相是300...
答:
零线电流
相量为
三相电流
的相量和:100∠0°+200∠-120°+300∠120° =100(cos0°+jsin0°)+200[cos(-120°)+jsin(-120°)]+300(cos120°+jsin120°)=100+200*[(-0.5)+j(-0.866)]+300[(-0.5)+j0.866]=100-100-j173.2-150+j259.8 =-150+j86.6 =173.2∠150...
380ⅴ/220ⅴ供电中
零线电流
怎么
计算
?
答:
380v/220v是
三相四线
供电系统。各相
电流
在相位上有120度的相差。
零线
的电流是各相电流的矢量和。i0=Iae^0+Ibe^120+Ice^-120
三相四线
,A5000w. B5000w. C2500w.
零线
应承受多少
电流
?
答:
从安全的角度来说,每一相线最终都与
零线
组成了一个回路,相线多少
电流
,最终零线就多少电流。所以零线应承受A\B\C
三相
负载电流的总和。I=5000/220+5000/220+2500/220=56.81A。这个是最保守的算法,是三相负荷同时使用时的电流。一般如果是电缆线,那么就算其中相线负荷最大的那一相,算出电流,然后...
三相四线电流
怎么算的?
答:
对S11-100KVA的变压器,当其低压侧额定电压是380V,即平常所说的0.
4
KV,系统正常运行时,三个相电流与三个线电流相等,额定电流数值为:Ie=100/(1.732*0.4)=144.34A;
零线电流
为零。在运行中,变压器不会运行在额定状态,变压器的三个相(线)电流就与所带负载相关了;一是电流大小要看设备...
三相四线电流计算
公式是什么?
视频时间 01:11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电流计算公式
三相四线制零线电流等于多少
三相不平衡零线电流计算
380V四线零线电流
三相四线供电零线电流咋算
三相四线零线负荷怎么计算
ABC三相都是40安零线多少安
三相不平衡是零线电流是多少